PLC의 래치 명령과 자기유지 회로는 어떤 차이가 있나요?

PLC 프로그램에서 순간적인 시작 신호를 받아 출력을 계속 유지하도록 구성할 때 자기유지 회로나 래치 명령을 사용할 수 있습니다. 두 방식은 모두 특정 조건에서 출력을 유지하는 데 사용되지만, 설정과 해제 방식 및 전원 재투입 후 동작에서 차이가 있을 수 있습니다. 각각의 특징은 무엇이며 펌프나 팬의 자동운전 회로에 적용할 때 어떤 점을 주의해야 하나요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    자기유지 회로는 출력 또는 운전 상태 접점을 시작 버튼과 병렬로 구성해 시작 신호가 사라져도 운전 상태가 유지되도록 하는 논리입니다. 래치 명령은 PLC 명령어를 이용해 특정 비트를 설정하고, 별도의 리셋 명령으로 해제하는 방식입니다. 두 방식 모두 운전 상태를 유지할 수 있지만, 자기유지 회로는 접점과 조건의 논리적 연결을 통해 상태를 유지하고 래치 명령은 설정·해제 명령의 실행 조건과 프로그램 순서에 영향을 받습니다. PLC의 비휘발성 메모리나 전원 복구 설정에 따라 정전 후 상태가 유지되는지 여부도 달라질 수 있으므로, 정전이 발생했다가 복구되었을 때 펌프나 팬이 의도치 않게 자동 재기동하지 않도록 설계해야 합니다. 현장에서는 정지 명령과 비상정지, 고장 신호가 운전 유지 조건보다 우선하도록 구성하고, 자동·수동 전환 시에도 출력이 예상대로 해제되는지 확인해야 합니다. 실제 설비에 적용하기 전에는 시뮬레이션과 안전한 시험 절차를 통해 시작, 정지, 고장 및 전원 복구 상황을 검증하는 것이 중요합니다.

    채택 보상으로 242베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    PLC의 자기유지 회로는 접점의 조합으로 출력을 계속 유지하는 방식이고, 래치 명령은 set 명령으로 출력을 겨고 reset 멸령으로 끄는 방식입니다. 자기유지는 일반적으로 출력 접점을 시작 버튼과 병렬로 연결해서 유지하면 정지 버튼을 누르면 회로가 끊어집니다. 래치는 시작 조건에서 set, 정지 조건에서는 reset 명령을 실행해 상태를 유지하게 됩니다. 두 방식 모두 PLC 전원이 꺼졌다 켜진 뒤에도 상태가 유지되는지는 PLC 기종과 메모리 설정에 따라서 달라지며 펌프나 팬에 적용할 때는 정전 복구 후 자동으로 재가동되지 않도록 운전 조건과 안전 인터록을 확인하고 비상정지 기능은 일반 래치 논리에만 의존하지 않는 것이 좋습니다.

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    자기유지 회로는 자기 a접점을 병렬로 달아서 출력을 계속 이어주는 방식입니다. 왜냐하면 버튼에서 손을 뗴도 그길로 전기가 계속 흐르죠. 그래서 정전이 되면 기억이 날아가서 초기화가 되어버립니다. 반면에 명령은 SET과 RST로 상태를 고정해줍니다. 따라서 전원이 꺼졌다가 켜져도 이전의 값을 그대로 유지하는거죠.

    펌프나 팬 같은 자동운전 회로에 쓸때는 정전이 복구될때를 조심해야 됩니다. 왜냐하면 래치로 해두면 전기가 다시 들어올때 기계가 혼자 돌수있기 떄문이죠. 그래서 안전을 생각한다면 정전시 바로 꺼지는 자기유지회로가 더 유리한것입니다. 그리고 비상정지 조건도 반드시 함께 걸어줘야 큰 사고를 막을수가 있구요. 따라서 현잔에서 안전을 최우선으로 두고 방식을 고르시면 되겠습니다.