전기설비에서 전자식 계전기의 설정값을 변경한 뒤 실제 동작시험을 해야 하는 이유는 무엇인가요?

MCC에 설치된 전자식 보호계전기의 과전류 설정값이나 동작시간을 변경한 뒤 표시창에 설정값이 정상적으로 저장된 것을 확인하는 경우가 있습니다. 하지만 설정값이 화면에 정상적으로 표시되는 것만으로 보호기능이 제대로 작동한다고 판단하기는 어렵다고 하는데, 변경 후 동작시험이 필요한 이유가 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    계전기의 설정값이 정상적으로 저장되어도 입력 신호, 출력 접점, 차단 회로 또는 외부 배선에 문제가 있으면 실제 보호동작이 이루어지지 않을 수 있습니다. 따라서 설비의 정비 절차에 따라 시험장비를 이용해 계전기의 동작 특성과 출력 접점 상태를 확인할 필요가 있습니다. 시험할 때는 설정값뿐 아니라 동작시간과 경보·차단 신호의 전달 여부도 점검해야 합니다. 실제 운전 중인 설비에 임의로 고장전류를 발생시키면 위험하므로 적절한 시험 절차와 안전조치를 따라야 합니다.