선풍기 단 조절하면 현관등이 빤작거려요
선풍기 코드를 아무대나 꼽고 (저희집은 오피스텔 복층) 1단2단3단 그냥 단 조절하묜 순간적으로 현관에 있는 등이 빤짝 켜졋다 꺼집니다 선에 문제 있는거 아닐까요? 합선이면 클나는거 아닌가요
안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.
깜빡이는 이유는 전등차단기와 전열차단기가 따로 있지 않고 한회로로 구성이 되어있을까요? 그러면 가능성이 있습니다. 다른이유로는 서로간의 간섭이 조금 있다는 것으로 보입니다.
1명 평가안녕하세요. 유순혁 전문가입니다.
선풍기를 조절할 때 현관 등이 깜빡이는 것은 합선의 가능성이 있습니다.
합선이 발생하면 화재의 위험이 있기 때문에 빠른 시일 내에 점검을 받아보시는 것을 권장드립니다~!
1명 평가안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.
선풍기를 켤 때 현관 등이 순간적으로 켜졌다 꺼지는 현상은 전기 배선이나 접지 문제일 가능성이 있습니다. 선풍기나 다른 가전제품을 사용할 때 전압 강하나 전류 스파이크가 발생해 다른 회로에 영향을 줄 수 있습니다. 특히 접지가 제대로 이루어지지 않거나 전기 배선이 오래되었거나 손상된 경우 이런 현상이 발생할 수 있습니다. 합선이라면 위험할 수 있으니 안전을 위해 전문가에게 배선을 점검받는 것이 좋습니다.
1명 평가안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.
선풍기 단 조절 시 현관등이 깜빡이는 현상은 일반적으로 배선 문제일 가능성이 큽니다. 이 증상은 전압 강하, 접지 불량, 또는 배선 연결 문제로 인해 발생할 수 있습니다. 선풍기의 부하가 변화할 때 배선상에 일시적인 전압 강하가 생길 수 있으며, 이로 인해 다른 회로에 영향을 줄 수 있습니다. 이 문제를 해결하기 위해서는 전기 배선 및 연결 상태를 점검해보는 것을 권장드립니다. 만약 합선이라면 안전사고의 위험이 있으니 빠르게 전문가의 점검을 받는 것이 중요합니다.
안녕하세요. 전기전자 분야 전문가입니다.
질문자님이 경험하신 현상은 순전히 전기 시스템의 특성 때문에 일어나는 현상일 수 있습니다. 선풍기를 작동할 때 발생하는 순간적인 전력 소모나 전류의 변화가 민감한 조명 회로에 영향을 줄 수 있습니다. 일시적인 전압 강하가 현관 조명에 영향을 미친 것일 수도 있어요. 합선의 조짐이라기보다는 배선이나 접지 문제일 가능성이 더 높습니다. 먼저 전기 회로 전체를 점검해보시는 게 좋을 것 같아요. 만약 문제가 계속된다면 전기 기사님을 불러 전문가의 도움을 받으시는 게 안전합니다. 좋은 하루 보내시고 저의 답변이 도움이 되셨길 바랍니다 :)