전선두께 확인 2mm라고써있는데 최근 국제표준 4SQ맞나요?

차단기를 변경하려고하는데요. 2mm라고 써있습니다. 구축이라 mm로 써있는데 최근 국제표준으로는 이게 4SQ로 맞먹는다고하는데 맞는걸까요?

그럼 해당 전선은 차단기 32A까지 호환가능할까요?

가능한가요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 강상규 전문가입니다.

    구전선의 2mm는 구3.5sq의 용량입니다

    지금의 전선규격이 개정되었는데

    2mm와 4sq는 다른개념입니다

    가정용분전함에 2mm를 30A누전단기를

    사용해도 무방합니다

  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    네, 2mm² 전선은 과거에 흔히 사용된 표기 방식으로, 이는 약 3.5~4mm²에 해당하는 4SQ 전선과 비슷한 크기입니다. 일반적으로 4SQ 전선은 32A 차단기와 호환은 가능 합니다