전기설비에서 케이블 차폐층을 접지하는 이유는 무엇인가요?

인버터와 계측기, 산업용 통신설비 등에 사용하는 케이블에는 외부 전자기 간섭을 줄이기 위해 금속 차폐층이 적용되기도 합니다. 차폐층을 접지하지 않거나 잘못 연결하면 노이즈가 증가해 제어 신호에 영향을 줄 수 있습니다. 케이블 차폐층의 역할은 무엇이며, 접지할 때 어떤 사항을 고려해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    케이블 차폐층은 외부 전자기장의 영향을 줄이고 케이블에서 발생하는 전자파가 주변 설비에 전달되는 것을 억제하는 역할을 합니다. 차폐층의 접지 방식이 부적절하면 접지 루프나 유도 노이즈가 발생해 계측값이 불안정해질 수 있습니다. 점검할 때는 차폐층의 연속성과 접지 단자 연결 상태, 접지 방식이 설비 제조사 기준에 맞는지 확인해야 합니다. 특히 아날로그 계측선과 통신선은 신호 종류와 배선 환경에 적합한 차폐·접지 방식을 적용해야 합니다.

    채택 보상으로 166베리 받았어요.

    채택된 답변