로사오빠야

로사오빠야

채택률 높음

전기설비에서 차폐 케이블의 실드 접지방식을 신중하게 선정해야 하는 이유는 무엇인가요?

PLC와 센서 사이에 아날로그 신호를 전달할 때 외부 전기적 잡음을 줄이기 위해 차폐 케이블을 사용하는 경우가 있습니다. 그런데 실드선을 양쪽에서 접지하는 방식과 한쪽에서만 접지하는 방식이 모두 사용된다고 합니다. 실드 접지방식에 따라 노이즈나 접지전류 문제가 달라질 수 있는 이유가 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    차폐 케이블의 실드는 외부 전자기 간섭을 줄이기 위한 도전성 차폐층입니다. 한쪽 접지는 저주파 접지전위차로 인해 실드에 순환전류가 흐르는 문제를 줄이는 데 유리할 수 있습니다. 반면 고주파 간섭이나 장비의 접지 설계에 따라 양쪽 접지가 더 효과적인 경우도 있습니다. 따라서 모든 상황에 동일한 방식을 적용하기보다는 신호 종류와 주파수 특성, 장비 제조사의 지침, 접지 구조를 함께 고려해야 합니다. 특히 실드 접지는 보호접지와 목적이 다르므로 임의로 대체해서는 안 됩니다.

    채택 보상으로 250베리 받았어요.

    채택된 답변