아하요요

아하요요

채택률 높음

전기설비의 케이블 차폐층을 접지하는 이유는 무엇인가요?

인버터와 PLC, 계측기 등 전자제어 설비에 사용하는 케이블에는 외부 전자기 간섭을 줄이기 위해 차폐층이 적용되기도 합니다. 차폐층을 적절하게 접지하지 않으면 신호에 잡음이 발생하거나 계측값이 불안정해질 수 있습니다. 케이블 차폐층의 역할은 무엇이며, 접지할 때 어떤 사항을 고려해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    케이블 차폐층은 외부 전자기 간섭이 신호선에 유입이 되는 것을 줄여 신호의 안정성을 확보하는 역할을 합니다. 차폐층을 접지하게 되면 외부에서 유입된 노이즈 전류가 접지 경로로 흐르도록 해 PLC나 계측기의 오동작을 줄일 수 있습니다. 특히 인버터와 전동기 주변처럼 전자기 잡음이 많은 환경에서 중요하다고 볼 수 있습니다. 접지할 때는 케이블 종류와 제조사 지침, 접지 방식에 따라 한쪽 또는 양쪽 접지는 선택해야 하고 일반적인 저주파 계측 신호는 접지 루프 방지를 위해 한쪽 접지를 적용하는 경우가 많습니다.

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    케이블 차폐층은 외부 전자기 간섭을 줄여 신호의 안정성을 높이는 역할을 합니다. 접지 방식은 신호 종류와 설비의 접지 설계에 따라 달라지며, 무조건 양쪽을 접지하면 접지 루프가 발생할 수 있습니다. 제조사 지침에 따라 한쪽 또는 양쪽 접지를 결정하고 차폐층의 연속성과 접지 단자 상태를 확인해야 합니다.