전기설비의 접지선 굵기를 임의로 줄이면 어떤 문제가 발생하나요?

전기설비의 접지선은 누전이나 지락 사고가 발생했을 때 고장전류를 안전하게 흘려보내 보호장치가 동작하도록 하는 역할을 합니다. 배선 공간이 부족하거나 시공 편의를 이유로 접지선 굵기를 임의로 줄이면 정상적인 보호 기능을 확보하지 못할 수 있습니다. 접지선 굵기가 중요한 이유는 무엇이며, 선정과 점검 과정에서 어떤 사항을 확인해야 하나요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    접지선의 굵기를 임의로 줄이게 되면 지락 사고 시 고장전류를 충분히 흘려보내지 못해 접지선이 과열되거나 단선이 될 수 있습니다. 이 경우 누전차단기나 보호장치의 동작이 지연되어 감전 및 화재 위험이 커질 수 있습니다. 접지선은 사고 전류의 크기와 차단시간, 도체의 재질 및 설치 조건 등을 고려해 적절한 굵기로 선정해야 합니다. 특히 접지선의 단면적이 부족하게 되면 사고 전류에 의한 열적 손상으로 접지 경로가 끊어질 가능성도 있습니다. 점검할 때는 접지선의 굵기와 접속상태, 단자 체결 및 접지 연속성을 확인해야 합니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    전기설비의 접지선 굵기를 임의로 줄이면 누전이나 지락 사고시 고장전류를 안전하게 방출하지못해서 보호장치가 정상적으로 동작하지않고 과열로 인한 사고위험이 커질수 있습니다

    접지선은 예상되는 최대 고장전류를 견딜 수 있어야 하기때문에 전기설비기술기준에 맞게 차단기 용량이나 케이블굵기선정을 잘해야합니다

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    접지선의 굵기가 부족하면 지락전류가 흐를 때 도체가 과열되거나 손상되어 감전 및 화재 위험이 커질 수 있습니다. 접지선은 예상 고장전류와 차단시간, 전선 재질 및 관련 전기설비 기준을 고려해 선정해야 합니다. 점검할 때는 접지선의 굵기와 연결 상태, 단자 체결 및 접지 연속성을 확인해야 합니다. 임의로 굵기를 변경하지 말고 설계도면과 적용 기준에 따라 적정 규격을 유지해야 합니다.