전기설비의 접지선 굵기를 너무 작게 선정하면 어떤 문제가 발생할 수 있나요?

전기설비의 접지선은 평상시에는 큰 전류가 흐르지 않기 때문에 전원선보다 훨씬 가늘게 설치되는 경우가 많습니다. 그런데 접지선의 굵기를 지나치게 작게 선정하면 사고가 발생했을 때 보호장치가 정상적으로 동작하지 않을 수도 있다고 들었습니다. 접지선의 굵기가 중요한 이유와 너무 가는 접지선을 사용했을 때 발생할 수 있는 문제는 무엇인가요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    접지선은 평상시 전류를 공급하는 목적이 아니라 지락이나 누전이 발생했을 때 고장전류를 안전하게 흘려 보호장치가 신속하게 동작하도록 하는 역할을 합니다. 접지선의 단면적이 지나치게 작으면 사고전류가 흐를 때 허용온도를 초과하거나 기계적 손상을 받을 수 있습니다. 또한 접지경로의 임피던스가 커져 차단기나 보호계전기가 요구되는 시간 안에 동작하지 못할 가능성도 있습니다. 따라서 접지선은 관련 기준과 고장전류를 고려해 적절한 굵기로 선정해야 합니다.

    채택 보상으로 198베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    접지선은 전기 누전 같은 사고가 났을 때 강한 위험 전류를 땅으로 빠르고 안전하게 보낼 수 있도록 만들어둔 '비상 탈출구' 역할을 합니다 만약 접지선이 너무 가늘면 위험한 전류가 한 번에 흘러갈 때전선이 뜨거워져 녹아버리거나 불이 날 수 있고 차단기가 사고를 제대로 감지하지 못해 사람이 전기에 감전되는 큰 사고로 이어질 수 있습니다