전기설비의 접지선이 단선되면 누전 발생 시 어떤 위험이 있나요?

전기설비의 접지선은 절연 손상으로 외함에 전압이 발생했을 때 고장전류가 안전하게 흐를 수 있는 경로를 제공합니다. 그런데 접지선이 부식되거나 단자에서 빠져 단선되면 누전이 발생해도 보호장치가 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다. 접지선 단선이 위험한 이유는 무엇이며, 정기점검에서는 어떤 방법으로 이상 여부를 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    접지선이 단선되면 누전 발생 시 고장전류가 대지로 흐를 경로가 확보되지 않아서 감전 위험이 커지게 됩니다. 특히 전기설비의 금속 외함에 전압이 계속 남을 수 있습니다. 접지선이 끊어지게 되면 누전 시 외함에 전압이 발생해 사람이 접촉할 경우 감전될 수 있습니다. 고장전류가 충분히 흐르지 않으면 누전차단기나 과전류차단기가 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다. 접지 경로가 불량하게 되면 이상전압이나 낙뢰로부터 설비를 보호하는 기능도 저하될 수 밖에 없습니다. 정기점검 시에는 접지선의 부식이나 단자의 풀림 정도 손상 및 연결 상태를 확인해 보시기 바랍니다.

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    접지선이 단선되면 누전으로 외함에 전압이 발생해도 고장전류가 충분히 흐르지 않아 차단기나 누전차단기의 동작이 지연될 수 있습니다. 이 경우 설비 외함을 접촉한 작업자가 감전될 위험이 커집니다. 접지선의 외관과 단자 체결 상태를 확인하고 접지 연속성 측정기로 접지 경로가 정상적으로 연결되어 있는지 점검해야 합니다. 접지저항과 보호장치의 동작 상태도 관련 기준에 따라 확인해야 합니다.