전기설비의 접지선이 단선되면 누전 사고가 발생했을 때 어떤 위험이 있나요?

전기설비의 외함에는 누전이 발생했을 때 고장전류를 안전하게 흘려보내기 위해 접지선이 연결됩니다. 그런데 진동이나 부식, 잘못된 시공 등으로 접지선이 끊어지면 보호 기능이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 접지선 단선의 주요 원인은 무엇이며, 정기점검에서는 어떤 방법으로 이상 여부를 확인해야 하나요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    접지선이 단선이 되면은 누전이 발생했을 때 전기가 대지로 빠져나가지 못합니다. 그래서 기기 외함에 남아서 심각한 감전 사고로 이어질 수가 있는 거죠. 사실 진동이나 부식으로 접지선이 끊어지면 누전 차단기가 작동하지 않습니다. 그래서 인명 피해와 설비의 파손 위험이 커지게 되죠.

    점검을 하실 때는 외관상 접지선이 잘 체결되어 있는지 확인 하시고 접지 저항 측정기로 규정치 이내인지 확인을 해 보시는 게 좋겠습니다. 왜냐하면은 내부의 단선이나 접촉 불량은 테스터기로 도통 상태를 직접 재봐야만 알 수 있습니다. 그러니까 주기적으로 상태를 확인하세요. 그리고 이상이 있으면 즉시 보수하는 것이 안전해요.

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    접지선이 단선되면 누전 반생 시 고장전류가 대지로 안전하게 흐르지 못해 전기설비의 외함에 위험한 전압이 발생할 수 있습니다. 이 상태에서 작업자가 외함에 접촉하면 감전 사고로 이어질 위험이 있으며, 누전차단기가 정상적으로 동작하지 않을 가능성도 있습니다. 주요 원인으로는 진동에 의한 단선, 접속부 부식, 단자 풀림 및 시공 불량 등이 있습니다. 정기점검 시에는 접지선의 외관과 단자 체결 상태를 확인하고, 접지 연속성 측정 및 접지저항 측정을 통해 접지 상태를 점검해야 합니다.

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    접지선이 단선되면 누전 발생 시 고장전류가 원활하게 흐르지 못해 외함에 위험한 전압이 발생할 수 있습니다. 이로 인해 감전 위험이 커지고 보호장치의 차단이 지연될 가능성도 있습니다. 점검할 때는 접지선의 외관과 단자 체결 상태, 부식 및 단선 여부를 확인하고 접지 연속성 시험을 실시해야 합니다. 접지선은 임의로 제거하거나 우회하지 말고 손상된 부분을 규격에 맞게 복구해야 합니다.