전동기의 정격전압과 정격주파수가 정상인데도 역률이 낮아지는 원인은 무엇인가요?

전동기를 운전하면서 전압과 주파수가 명판의 정격값에 가깝게 유지되고 있는데도 전력분석기에 표시되는 역률이 낮게 나타날 수 있습니다. 전압과 주파수가 정상이라면 전동기도 정상적인 조건에서 운전한다고 생각하기 쉽지만, 실제로는 부하 상태나 전동기의 특성에 따라 역률이 달라질 수 있다고 합니다. 역률이 낮아지는 주요 원인과 현장에서 확인해야 할 측정 항목은 무엇인가요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    전동기의 정격전압과 정격주파수가 정상이어도 부하율이 낮거나 자화전류의 비중이 커지면 역률이 낮아질 수 있습니다. 유도전동기는 회전자에 필요한 토크를 발생시키는 전류와 별도로 자속을 형성하기 위한 자화전류가 필요하므로, 기계적 부하가 작아지면 유효전력에 비해 무효전력의 비중이 커질 수 있습니다. 또한 역률 보상용 콘덴서의 차단이나 고조파에 의한 파형 왜곡도 측정 역률에 영향을 줄 수 있습니다. 현장에서는 전압과 주파수뿐 아니라 상전류, 유효전력, 무효전력, 피상전력, 역률 및 실제 기계적 부하를 함께 확인해야 합니다. 전력분석기의 결선 방식과 CT 비율 설정이 올바른지도 점검해야 하며, 역률이 낮다는 이유만으로 곧바로 전동기 고장이라고 판단하기보다는 운전 조건과 계측 상태를 종합적으로 분석해야 합니다.

    채택 보상으로 226베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전동기의 정격전압과 주파수가 정상이라고 하더라도 부하율이 낮거나 무부하에 가까운 상태로 운전하게 되면 역률이 낮아질 수는 있습니다. 유도전동기는 자속을 형성하기 위해 무효전류가 필요하므로, 부하가 작아져도 이 전류가 크게 줄지 않아 역률이 낮아지게 됩니다. 그 외에도 전압 불평형, 고조파, 전동기 내부 이상 등이 원인이 될 수 있습니다.