아하요요

아하요요

채택률 높음

3상 전동기에서 역률이 낮아지는 이유가 궁금합니다

전동기 운전 중 전력계에서 전류와 전력은 정상 범위로 보이는데 역률이 생각보다 낮게 표시되는 경우가 있습니다. 전동기는 정상적으로 회전하고 있어서 고장이라고 생각하기도 애매한데, 부하가 적을 때 역률이 낮아질 수 있다는 이야기도 들었습니다. 실제로 전동기 역률은 부하와 어떤 관계가 있는지, 현장에서 역률이 낮게 나올 때 어떤 부분을 확인해야 하는지 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전동기는 부하가 낮을수록 무효전력에 비해 유효전력의 비율이 작아져 역률이 낮아지는 특성이 있습니다. 특히 정격보다 훨씬 작은 부하로 장시간 운전하면 이런 현상이 나타날 수 있습니다. 따라서 역률이 낮다고 바로 전동기 고장으로 판단하기보다는 실제 부하율과 전류, 유효전력 등을 함께 확인해야 합니다. 여러 대의 전동기가 저부하로 운전된다면 전체 설비의 역률에도 영향을 줄 수 있습니다.