로사오빠야

로사오빠야

채택률 높음

전동기 역률이 낮으면 실제 전기설비에는 어떤 영향이 있나요?

전기기사에서 역률에 대해 공부하다 보면 유도전동기는 무효전력 때문에 역률이 낮아질 수 있다고 배우는데, 실제 현장에서는 역률이 낮다고 해서 모터가 바로 이상 운전하는 것은 아닌 것 같습니다. 그렇다면 역률이 낮은 상태로 전동기를 계속 운전하면 전기요금 외에 어떤 문제가 생기는지 궁금합니다. 전류가 증가하거나 변압기와 케이블에 영향을 주는 부분도 있는지 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    역률이 낮아지게 되면 전원에서 공급해야 하는 전류가 증가하게 됩니다. 전류가 증가하게 되면 케이블과 변압기, 차단기 등의 설비에 흐르는 전류도 증가하게 됩니다. 그 결과 케이블에서는 I^2R에 의한 손실과 발열이 증가하고, 변압기 역시 더 큰 용량을 사용하는 것과 같은 부담을 안게 됩니다.