전동기 운전 중 역률이 낮아지면 어떤 문제가 발생하나요?

전기기사 공부를 하다 보면 역률을 개선해야 한다는 내용을 자주 배우는데, 실제 공장에서는 역률이 낮으면 어떤 문제가 생기는지 궁금합니다. 모터는 정상적으로 돌아가는 것 같은데 역률이 낮다고 해서 전기요금이 늘어난다는 이야기도 들었습니다. 역률이 왜 중요한지 쉽게 설명해 주시면 좋겠습니다.

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    역률은 공급받는 전력을 얼마나 효율적으로 사용하는지를 나타내는 값입니다. 역률이 낮으면 같은 일을 하더라도 더 많은 전류가 흐르게 됩니다. 전류가 증가하면 케이블과 변압기의 손실이 커지고 설비 발열도 증가할 수 있습니다. 또 한 일정 기준 이하로 역률이 떨어지면 전기요금에서 역률 관련 추가 부담이 발생하는 경우도 있습니다. 그래서 공장에서는 역률 개선용 콘덴서를 설치하거나 부하를 적절하게 분산시켜 높은 역률을 유지하도록 관리합니다.

    채택 보상으로 192베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    전동기 운전 중에 역률이 낮아지면 전선과 변압기 등의 전기 설비에 무효전류가 과도하게 흐릅니다. 그러면 전력 손실이랑 과열이 발생하죠. 이는 회로 내에 전압강화를 유발하죠. 또 모터 출력을 떨어뜨리게 되고 동일한 부하를 운전하더라도 설비 전체에서 여유 용량을 쓸데없이 많이 차지하게 됩니다.

    그리고 한국 전력 같은 전력 회사는 역률 저하가 되면 전기 요금의 가산금을 부과합니다. 그래서 매달 지불해야 되는 전기 요금도 크게 증가하는 단점이 존재하고요. 결론적으로 실제 공장에서는 전선의 손실을 줄이고 요금에 불이익을 막기 위해서 모터 전단에 콘덴서를 설치합니다. 그렇게 역률을 일정 이상 유지하는 것을 목표로 하는 겁니다.

  • 안녕하세요. 김종식 전기기사입니다.

    전동기운전중 역률이 낮아지면 같은 일을 하더라도 더 많은 전류가 필요해지는 것이 가장 큰 문제입니다.

    전동기는 실제 일을 하는 유효전력뿐 아니라 자기장을 만들기 위한 무효전력도 필요합니다. 역률이 낮다는 것은 전체 전력 중에서 실제 일을 하는 비율이 낮다는 뜻이라, 같은 출력의 모터를 돌리더라도 전선과 변압기에는 더 큰 전류가 흐르게 됩니다.

    전류가 커지면 케이블과 변압기의 손실 및 발열이 증가하고, 전압강하도 커질 수 있습니다. 또한 변압기나 차단기, 배선의 용량을 더 많이 차지하기 때문에 공장 전체 설비를 효율적으로 사용하기 어려워집니다.

    전기요금 측면에서도 역률은 중요합니다. 사업장 전기요금은 계약종별과 전력회사 기준에 따라 역률에 따른 요금 조정이 적용될 수 있어, 역률이 낮으면 경제적으로 불리할 수 있습니다.

    현장에서는 보통 진상용 콘덴서, 자동 역률조정장치(APFR) 등을 이용해 역률을 개선합니다. 다만 콘덴서를 너무 많이 설치하면 과보상 문제가 생길 수 있으므로 부하 상태에 맞게 적용해야 합니다.

    쉽게 말하면 역률이 낮은 상태는 같은 물건을 옮기는데 실제 짐보다 불필요한 짐까지 함께 들고 가는 것과 비슷합니다. 모터는 돌아가더라도 전류와 설비 부담이 커지기 때문에 역률 관리가 중요합니다.