제어반의 퓨즈를 교체하면 바로 다시 끊어지는 이유는 무엇인가요?

제어반에서 제어전원 퓨즈가 끊어져 정격과 동일한 새 퓨즈로 교체했는데, 전원을 투입하자마자 다시 퓨즈가 끊어지는 현상이 발생합니다. 퓨즈 자체의 문제라기보다는 제어회로나 연결된 장치에 이상이 있는 것 같은데, 어떤 원인으로 이런 현상이 발생하나요? 현장에서 회로를 어떤 순서로 분리하고 점검해야 안전하게 원인을 찾을 수 있을까요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    퓨즈를 교체하자마자 다시 끊어진다면 해당 회로에 단락이나 과도한 전류가 흐르고 있을 가능성이 높습니다. 먼저 전원을 차단하고 회로도를 확인해 퓨즈가 보호하는 범위를 파악해야 합니다. 이후 전원공급장치의 1차측과 2차측, 릴레이 코일, 접촉기 코일, 표시등 및 외부 제어배선을 구분해 손상이나 배선 단락이 있는지 점검합니다. 케이블 피복 손상이나 단자 내부의 금속 이물질, 코일 절연 파괴 등이 원인이 될 수 있습니다. 전원공급장치 자체의 내부 고장으로 과전류가 발생하는 경우도 있으므로 연결된 부하를 회로도에 따라 분리해 원인을 좁혀야 합니다. 퓨즈를 반복해서 교체하거나 정격보다 큰 퓨즈로 바꾸면 배선과 장치가 손상될 수 있으므로 피해야 합니다. 회로 분리와 절연저항 측정은 장비의 특성과 제조사 지침을 고려해 진행하고, 원인을 확인한 뒤 정격에 맞는 퓨즈를 사용해야 합니다.

    채택 보상으로 272베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    전선이 합선(쇼트)되었거나 고장 난 부품이 전기를 과하게 끌어당기기 때문입니다 반드시 전원을 끄고 테스터기로 부하 쪽의 쇼트 여부를 확인하며 연결된 선을 하나씩 떼어내어 범인 부품을 찾아야 합니다