하수처리장에서 스크린의 협잡물 제거 상태는 정상인데 집수조 수위가 평소보다 빠르게 상승하는 이유는 무엇인가요?

오수처리시설에서 스크린에 걸리는 협잡물이 정상적으로 제거되고 있는데도 집수조의 수위가 평소보다 빠르게 상승하는 경우가 있습니다. 스크린 막힘이 없다면 유입수가 원활하게 통과할 것으로 생각되지만, 유입량이 증가했거나 후단 펌프의 배출 능력이 떨어졌을 가능성도 있습니다. 특히 펌프 운전 표시에는 이상이 없는데 수위가 계속 상승하면 실제 토출 유량이 부족한 것인지 판단하기 어렵습니다. 이런 경우 유입량과 펌프 운전시간, 토출배관 상태를 어떻게 비교해야 원인을 찾을 수 있나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    집수조 수위가 빠르게 상승하는 원인은 유입량 증가와 배출 능력 저하로 나누어 확인하는 것이 좋습니다. 먼저 유입 유량과 시간대별 수위 변화를 비교해 평소보다 유입수가 많이 들어오는지 확인합니다. 유입량이 비슷한데도 수위가 상승한다면 오수펌프의 실제 토출 유량과 운전시간을 점검해야 합니다. 펌프가 운전 중이어도 임펠러 손상, 흡입부 이물질, 토출배관 막힘 또는 체크밸브 이상으로 배출량이 감소할 수 있습니다. 또한 수위계 표시값과 실제 수위가 일치하는지도 확인해야 합니다. 원인을 구분하지 않고 펌프를 계속 강제 운전하면 설비 손상이 발생할 수 있으므로, 고수위 경보와 예비펌프 작동 상태를 함께 확인하고 필요하면 유입량 관리 및 비상조치를 시행해야 합니다.

    채택 보상으로 214베리 받았어요.

    채택된 답변