아하요요

아하요요

채택률 높음

전기설비에서 차단기의 정격전류가 같아도 극수가 다른 제품을 사용하는 이유는 무엇인가요?

분전반을 점검하다 보면 비슷한 정격전류의 차단기라도 2극, 3극, 4극 등 극수가 다른 제품이 사용되는 것을 볼 수 있습니다. 단순히 차단할 수 있는 전류의 크기가 같은데도 회로에 따라 사용하는 극수가 달라지는 이유가 무엇인지 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    정격전류가 흐를 수 있는 전기의 양이라면, 극수는 전기가 지나가는 길(전선)의 개수입니다 사용하는 전원에 따라 연결되는 전선 가닥수가 달라지므로 모든 전선을 동시에 안전하게 잘라주기 위해 극수가 다른 차단기를 사용합니다

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    차단기의 정격전류는 한 극이나 회로가 허용할 수 있는 전류의 기준이고, 극수는 몇 개의 도체를 동시에 개폐하고 보호할 것인지를 결정합니다. 단상 2선식 회로에서는 2극 차단기를 사용해 두 도체를 함께 차단할 수 있고, 3상 회로에서는 일반적으로 3극 차단기를 사용합니다. 중성선까지 함께 개폐해야 하는 회로에서는 4극 차단기를 사용할 수도 있습니다. 따라서 극수는 단순한 전류 용량이 아니라 회로 방식과 차단해야 하는 도체를 고려해 선정합니다.