아하아멘

아하아멘

채택률 높음

차단기의 정격차단전류가 실제 현장에서 중요한 이유가 무엇인가요?

전기기사에서 차단기의 정격차단전류와 단락전류를 공부하다 보면 단순히 차단기의 정격전류만 맞추는 것과는 별개의 문제라는 것을 알게 됩니다. 현장에서는 같은 100A 차단기라도 차단용량이 다른 제품이 있는 것으로 알고 있습니다. 부하가 정상적으로 사용할 때는 모두 100A까지 사용할 수 있을 것 같은데 굳이 차단용량을 따로 확인하는 이유가 궁금합니다. 차단용량이 부족하면 실제 사고에서 어떤 문제가 발생할 수 있는지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    차단기의 정격전류는 정상적인 부하전류를 기준으로 보는 값이고, 정격차단전류는 단락사고가 발생했을 때 차단기가 안전하게 끊을 수 있는 최대 사고전류와 관련된 값입니다. 변압기와 가까운 곳에서는 예상 단락전류가 커질 수 있기 때문에 차단기의 차단용량이 충분해야 합니다. 차단용량이 부족한 차단기를 설치하면 사고전류를 안전하게 차단하지 못하고 큰 손상으로 이어질 위험이 있습니다. 따라서 차단기 선정에서는 정격전류와 차단용량을 모두 확인해야 합니다.