차단기 용량이 같은데 정격전류가 다르게 표시되는 경우가 있나요?

분전반 차단기를 확인하다 보니 외형은 비슷한데 어떤 차단기는 30A, 다른 차단기는 40A로 표시되어 있는 것을 봤습니다. 그런데 차단기 자체의 크기만 보고 용량을 판단하기는 어려워 보였습니다. 차단기의 정격전류는 단순히 연결된 부하의 전류만 보고 결정하는 것인지, 전선 허용전류나 부하의 특성도 함께 고려하는지 궁금합니다. 실제 현장에서 차단기 용량을 선정할 때 어떤 기준을 적용하는지도 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    차단기 정격전류는 부하전류뿐 아니라 배선의 허용전류와 부하의 운전특성 등을 종합해 선정해야 합니다. 차단기가 전선의 허용전류보다 지나치게 크면 과부하가 발생해도 전선을 충분히 보호하지 못할 수 있습니다. 반대로 실제 부하보다 너무 작은 차단기를 사용하면 정상적인 기동전류나 순간적인 부하변동에도 불필요하게 트립할 수 있습니다. 따라서 현장에서는 부하전류를 계산한 뒤 전선 굵기와 허용전류, 차단기의 정격 및 차단용량을 함께 검토하는 것이 중요합니다.

    채택 보상으로 188베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    차단기는 동일한 겉껍데기 크기(AF)로 만들더라도 내부에서 전기를 끊어주는 기준 전류(AT)를 30A, 40A 등으로 다르게 설정하여 판매하기 때문에 외형이 같아도 정격전류가 다를 수 있습니다 차단기는 부하가 사용하는 전류보다 크게 잡되 전선이 타지 않도록 전선의 허용전류보다는 작은 용량으로 선택해야 하며 모터처럼 초기에 큰 전력이 튀는 부하 특성까지 함께 고려하여 정합니다