차단기의 정격전류만 보고 용량을 선정하면 안 되는 이유가 무엇인가요?

전기기능사 공부를 하면서 차단기의 정격전류에 대해 배우고 있는데 현장에서는 단순히 부하전류보다 큰 차단기를 설치하는 것만으로 끝나지 않는다는 이야기를 들었습니다. 예를 들어 부하전류가 30A라고 해서 40A 차단기를 선택하면 될 것 같은데 전선의 허용전류나 단락전류도 같이 봐야 한다고 합니다. 차단기 선정에서 정격전류 외에 어떤 기준을 함께 확인해야 하는지 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    차단기는 부하전류뿐 아니라 전선의 허용전류와 예상되는 단락전류 등을 함께 고려해 선정해야 합니다. 차단기의 정격전류가 지나치게 크면 전선이 과열되는 상황에서도 차단기가 적절히 동작하지 못할 수 있습니다. 또한 단락사고가 발생했을 때 차단기가 해당 사고전류를 안전하게 차단할 수 있는 차단용량도 확인해야 합니다. 따라서 기본적으로 부하전류 → 전선 허용전류 → 차단기 정격전류 → 단락전류와 차단용량을 함께 검토하는 것이 중요합니다.