배전반의 전압계 지시값이 실제 측정 전압과 다르게 나타나는 이유는 무엇인가요?

배전반에 설치된 전압계에서는 정상 전압이 표시되지만 휴대용 계측기로 측정하면 값이 다르게 나타나는 경우가 있습니다. 계측기 자체의 오차 외에도 변압기나 선택 스위치, 계기용 변압기(PT)와 관련된 문제가 원인일 수 있는데, 어떤 부분을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    배전반 전압계와 휴대용 계측기의 측정값이 다르면 먼저 계측기의 정확도와 측정 범위, 측정 지점을 비교해야 합니다. 계기용 변압기를 사용하는 회로에서는 변압비 설정이나 2차 측 배선, 단자 접촉 상태에 문제가 없는지 확인합니다. 전압 선택 스위치의 접점 불량으로 특정 상의 전압만 잘못 표시될 수도 있습니다. 활선 상태의 배전반 점검은 감전과 아크 위험이 있으므로 자격과 안전 절차를 갖춘 작업자가 수행해야 합니다.

    채택 보상으로 206베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    배전반 전압계와 휴대용 계측기의 측정값이 다르면 먼저 두 계측기의 정확도와 측정 범위, 측정 지점이 동일한지 확인해야 합니다. 계기용 변압기를 사용하는 경우에는 변압비 설정오류나 2차측 배선 접촉 불량, 퓨즈 단선 등을 점검해야 합니다. 또한 전압계 선택 스위치의 접점 불량이나 내부 회로 이상으로 지시값이 달라질 수 있습니다. 휴대용 계측기도 교정 상태와 측정 방식에 따라서 오차가 발생할 수 있으므로 검증된 계측기로 비교를 해보는 것이 좋습니다.