오수처리시설의 블로워를 정기적으로 청소했는데도 운전 전류가 점점 높아지는 이유는 무엇인가요?

폭기조에 공기를 공급하는 블로워의 흡입필터와 주변을 정기적으로 청소하고 있는데도 운전 전류가 이전보다 점점 높아지는 경우가 있습니다. 흡입구가 막히면 공기 공급량이 줄어들 수 있다는 것은 알고 있지만, 청소를 해도 전류가 높다면 산기관 막힘이나 배관 저항 증가로 인해 블로워에 부하가 커진 것은 아닌지 궁금합니다. 반대로 공기 배출량이 줄어들면 전류도 반드시 높아지는 것인지 헷갈립니다. 이런 현상에서는 토출압력과 공기량, 모터 전류를 어떻게 비교해야 하며 기계적인 이상은 어떤 부분부터 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    블로워의 운전 전류가 높아지는 원인은 흡입필터 오염 외에도 토출 배관의 저항 증가, 밸브 상태 변화, 베어링 마모 또는 회전체 이상 등이 있을 수 있습니다. 다만 블로워 종류에 따라 압력과 공기량 변화에 따른 전류 특성이 다르므로 전류가 높아졌다는 사실만으로 산기관 막힘을 단정해서는 안 됩니다. 먼저 기존 운전 기록과 현재의 전류, 토출압력, 공기량을 비교하고 흡입필터와 배관, 밸브 상태를 확인합니다. 토출압력이 상승하면서 공기량이 감소한다면 산기관이나 배관의 막힘 가능성을 검토하고, 압력 변화와 함께 진동이나 소음, 발열이 커졌다면 구동부와 베어링 상태도 점검해야 합니다. 제조사가 정한 운전 범위를 벗어나거나 이상 소음과 발열이 동반되면 무리하게 운전을 지속하지 말고 정비 절차에 따라 확인하는 것이 좋습니다.