전력량계의 최대수요전력이 계약전력보다 높게 기록되는 이유는 무엇인가요?

사업장이나 시설의 전력량계를 확인하다 보면 순간적으로 사용하는 전력이 크지 않은 것처럼 보여도 최대수요전력 기록이 예상보다 높게 나타나는 경우가 있습니다. 평소에는 전동기나 공조설비가 정상적으로 운전되고 있어 특별한 이상을 느끼지 못했는데 전기요금 관련 자료를 확인하면서 의문이 생겼습니다. 최대수요전력은 순간적으로 가장 높은 전력값을 기록하는 것인지, 일정한 시간 동안의 평균값을 기준으로 계산하는 것인지 궁금합니다. 최대수요전력이 높게 기록되는 원인과 현장에서 확인할 항목을 알고 싶습니다.

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    최대수요전력은 일반적으로 순간적인 최대값이 아니라 정해진 수요시간 동안 사용한 유효전력을 평균해 산정하며, 계량기의 설정과 적용 요금제에 따라 기록 방식이 달라질 수 있습니다. 여러 대의 전동기와 공조설비, 펌프 등이 같은 시간대에 동시에 운전하면 개별 설비의 소비전력이 크지 않아도 최대수요전력이 높아질 수 있습니다. 따라서 계량기의 수요시간 설정과 최대수요전력 기록 시각을 먼저 확인하고, 해당 시간대에 운전한 주요 부하와 기동 기록을 비교하는 것이 좋습니다. 전력 사용량 자체가 늘어난 것인지, 짧은 시간에 부하가 집중된 것인지 구분하면 개선 방향을 찾기 쉽습니다. 필요하면 설비 기동시간을 분산하거나 불필요한 동시 운전을 줄이는 방안을 검토할 수 있습니다.

    채택 보상으로 224베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    최대수요전력이 높게 찍히는것은 순간적인 피크가 아니라, 보통 15분 동안 쓴 전력에서 평균값을 따지기 때문이죠. 왜냐하면 전동기나 히터 같은 큰 부하들이 짧은시간 동안 동시에 겹쳐서 돌아가는 경우가 있습니다. 그러면 그 15분에 평균치가 훅 올라가죠. 그래서 평소에 조금씩 쓸 때보다 더 여러 기기가 한꺼번에 겹치는 타이밍에 수치가 치솟게 되는겁니다.

    그러니 현장에서 보내실때는 설비들이 동시에 켜지는 시간대가 언제언제인지 스케줄을 확인해보시면 좋겠습니다. 만약 여러장비가 한번에 돌면서 계약전력을 넘기고있으면, 타이머를 다는걸 고려해보세요. 그래서 가동 시간자체를 분산시켜주는게 좋습니다. 따라서 최대수요전력 경보기나 자동제어장치를 점검하셔서 부하가 겹치지 않도록 조절해주시는게 좋겠습니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    최대수요전력은 순간적인 최댓값이 아니라 15분 동안 쓴 전력의 평균값으로 계산됩니다. 여러 기계를 한꺼번에 켤 때 생기는 부하 동시 기동이나 냉난방기 집중 가동으로 15분 평균치가 치솟기 때문이므로 설비를 순차적으로 켜는 순차 기동 제어를 확인해야 합니다