전력량계의 적산전력량은 증가하는데 실제 설비의 운전 상태가 이전과 같은 이유는 무엇인가요?

전기설비를 관리하다 보면 전동기와 송풍기 등 주요 설비의 운전시간이나 운전 대수는 이전과 비슷한데, 전력량계에 표시되는 적산전력량은 평소보다 빠르게 증가하는 경우가 있습니다. 전압과 전류를 간단히 확인했을 때도 큰 이상이 없어 보이지만, 월별 전력 사용량을 비교하면 차이가 발생합니다. 이러한 현상은 설비의 실제 소비전력 증가뿐 아니라 역률 변화, 계측용 CT 및 PT의 설정, 전력량계의 결선이나 계측 범위와도 관련이 있을까요? 현장에서 전력 사용량이 증가한 원인을 파악하려면 어떤 계측값과 운전 기록을 비교해야 하며, 계측 오류와 실제 에너지 소비 증가를 어떻게 구분할 수 있나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전령량계의 적산전력량이 평소보다 빠르게 증가한다면 실제 설비의 소비전력이 증가했거나 계측 과정에 문제가 발생했을 가능성이 있어 보입니다. 설비의 운전시간과 대수가 같더라도 부하 상태나 운전 조건이 달라지면 전력 사용량은 달라질 수 있습니다. 펌프나 송풍기의 필터가 막히거나 베어링 마찰이 증가하면 같은 시간 동안 운전해도 소비전력이 늘어날 수 있고 전동기의 부하율이나 인버터 운전 주파수가 달라진 경우에도 전력 사용량에 차이가 발생할 수 있습니다. 역률 변화도 확인할 필요가 있는데요... 실제 유효전력은 전압, 전류, 역률 등의 영향을 받으므로 이 값들을 함께 비교해야 합니다.

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    적산전력량이 평소보다 빠르게 증가한다면 실제 부하의 소비전력이 증가했는지, 계측 및 표시 조건이 달라졌는지를 구분해야 합니다. 먼저 동일한 기간과 운전시간을 기준으로 전력량을 비교하고, 전력량계에서 확인할 수 있는 유효전력(kW), 전압, 전류, 역률, 최대수요전력을 함께 기록합니다. 전동기의 부하 증가나 설비 효율 저하, 냉난방기와 히터의 운전시간 증가 등이 실제 소비전력을 높일 수 있으며, 전압과 전류가 비슷해도 역률이나 고조파 등의 변화에 따라 전력 특성이 달라질 수 있습니다. 반면 계측용 CT의 변류비 설정 오류, 전력량계 결선 변경, 계측 대상 회로의 변경 등이 발생하면 실제 사용량과 표시값 사이에 차이가 생길 수 있습니다. 3상 부하에서는 유효전력과 역률을 포함한 계측값을 종합적으로 비교하고, 가능하다면 설비별 운전시간과 전력량을 대조하는 것이 좋습니다. 단순히 전류가 비슷하다는 이유만으로 소비전력이 동일하다고 판단하지 말고, 계측기 설정과 결선은 전기도면 및 명판을 기준으로 확인해야 합니다.