PLC의 아날로그 입력값이 실제 계측값과 다르게 표시되는 이유는 무엇인가요?

PLC에 연결된 압력센서나 수위센서의 실제 측정값과 HMI 화면에 표시되는 값이 서로 다르게 나타나는 경우가 있습니다. 센서 자체의 이상일 수도 있지만, 아날로그 입력 모듈의 설정이나 프로그램의 환산 과정에서 오차가 발생할 수도 있습니다. 이러한 차이가 발생하는 주요 원인은 무엇이며, 점검할 때 어떤 부분을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    가장 흔한 원인으로는 입력 신호 범위와 프로그램의 환산 설정이 일치하지 않는 것입니다. 또한 센서 자체의 영점, 측정 범위 설정 오류, 배선 접촉 불량, 전기적 노이즈도 원인이 될 수 있습니다. PLC에서 입력된 디지털 값을 실제 압력이나 수위로 변환하는 스케일링 계산이 잘못된 경우에도 HMI 표시값이 달라질 수 있습니다.

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    아날로그 표시값의 오차는 센서 교정 불량, 신호선 접촉 불량, 입력 모듈의 설정 오류 또는 프로그램의 스케일링 오류 등으로 발생할 수 있습니다. 예를 들어 4~20mA 신호를 0~100%로 환산하는 과정에서 입력 범위를 잘못 설정하면 실제값과 표시값이 달라집니다. 점검할 때는 센서 출력전류와 PLC 입력값, 모듈의 신호 범위 및 프로그램의 환산식을 순서대로 확인해야 합니다. 또한 배선의 극성과 차폐 및 접지 상태도 점검해 신호 간섭 여부를 확인해야 합니다.