전기설비에서 절연저항 측정값이 온도와 습도에 따라 달라지는 이유는 무엇인가요?

전동기나 전력케이블의 절연저항을 측정하다 보면 같은 설비라도 측정하는 날의 온도와 습도에 따라 값이 다르게 나타나는 경우가 있습니다. 절연체가 손상되지 않았다면 측정값도 항상 비슷해야 할 것 같은데 환경조건에 따라 차이가 발생하는 이유가 궁금합니다. 절연저항이 이전보다 낮게 측정되었을 때 실제 절연불량인지 환경 영향인지 어떻게 판단해야 할까요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    절연저항은 절연재료의 특성과 표면 수분, 오염, 온도 등의 영향을 받습니다. 일반적으로 온도가 높아지면 절연저항이 낮아지는 경향이 있으며, 습기나 오염물질이 절연체 표면에 존재하면 누설전류가 증가해 측정값이 낮아질 수 있습니다. 따라서 절연저항을 비교할 때는 측정전압과 측정시간, 설비 온도 및 주변 습도 등 조건을 함께 기록하는 것이 좋습니다. 다만 값이 낮아진 원인을 환경 영향으로만 단정해서는 안 되며, 동일 조건에서 재측정하고 제조사 기준과 관련 점검 기준에 따라 절연 상태를 판단해야 합니다.

    채택 보상으로 308베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    절연저항은 절연체의 온도와 습도에 따라 달라질 수 있습니다. 일반적으로 온도가 높아지거나 습기가 많아지면 절연저항은 낮아지는 경향이 있습니다. 온도가 높아지면 절연체 내부의 전류 흐름이 쉬워지고, 습기가 절연체 표면에 흡수되면 누설전류가 증가하기 때문 입니다. 따라서 절연저항이 이전보다 낮게 측정이 되었다고 해서 반드시 절연불량이라고 단정할 수는 없습니다. 측정 당시의 온도와 습도, 과거 측정값, 설비의 오염 및 수분 유입 여부를 함께 확인해야 합니다.