전동기 기동회로에서 2선식 제어와 3선식 제어는 어떤 차이가 있나요?

전동기 운전회로를 공부하다 보면 2선식 제어와 3선식 제어라는 용어가 나옵니다. 두 방식 모두 전자접촉기를 이용해 전동기를 운전하는 것으로 보이는데, 기동과 정지 신호를 구성하는 방법에 어떤 차이가 있는지 궁금합니다. 정전 후 전원이 복구되었을 때 자동 재기동 여부에도 차이가 있나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    2선식 제어는 유지형 스위치나 접점으로 운전 신호를 계속 유지하는 방식이며, 3선식 제어는 순간 동작하는 기동 버튼과 정지 버튼을 이용하고 보조접점으로 자기유지 회로를 구성하는 방식입니다. 2선식은 전원 복구 후 스위치가 운전 위치에 있으면 재기동할 수 있어 설비 위험성을 검토해야 합니다. 3선식은 일반적으로 전원 차단 시 자기유지가 해제되므로 전원 복구 후 기동 버튼을 다시 눌러야 합니다. 펌프나 회전체 설비는 자동 재기동 위험을 고려해 적절한 제어 방식을 선정해야 합니다.

    채택 보상으로 170베리 받았어요.

    채택된 답변