오로라맨

오로라맨

채택률 높음

전동기 열동형 과부하계전기의 수동복귀와 자동복귀는 어떤 차이가 있나요?

전동기 과부하계전기는 과전류가 일정 시간 지속되면 접점을 동작시켜 전동기를 정지시킵니다. 일부 계전기는 고장 원인을 확인한 뒤 직접 복귀해야 하고, 다른 제품은 일정 시간이 지나면 자동으로 복귀하는 방식이라고 들었습니다. 두 방식의 차이와 현장 적용 시 주의사항이 궁금합니다.

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    수동복귀는 담당자가 과부하 원인을 확인한 뒤 직접 리셋해야 하며, 자동복귀는 계전기가 냉각된 후 자동으로 복귀합니다. 먼저 계전기의 복귀 모드와 제조사 설정을 확인하고, 트립 이력과 전동기 전류를 점검합니다. 펌프 걸림이나 부하 증가, 냉각 불량 등 원인을 제거한 뒤 복귀해야 합니다. 자동복귀 방식은 고장이 해소되지 않은 상태에서 반복 기동할 수 있으므로 무인 설비에는 특히 주의해야 합니다.

    채택 보상으로 162베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    열동형 과부하계전기의 수동복귀는 작업자가 직접 원인을 점검하고 버튼을 눌러야만 다시 작동하는 반면

    자동복귀는 열이 식으면 스스로 원래 상태로 돌아와 전동기를 다시 켜게되빈다

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    열동형 과부하계전기의 수동복귀는 과부하로 트립된 후 작업자가 직접 리셋 버튼을 눌어야 정상 상태로 돌아오는 방식이고 자동복귀는 계전기의 바이메탈이 충분히 냉각되면 별도의 조작 없이 자동으로 복귀하는 방식입니다. 수동복귀는 고장 원인을 확인한 후 재기동할 수 있어서 안정성이 높고, 자동복귀는 원격제어나 무인 설비에서 편리하게 사용할 수 있다는 장점이 있습니다. 펌프, 송풍기 등 설비의 운전 특성과 작업자의 안전을 고려해서 복귀 방식을 선태하는 것이 좋습니다.