아하아멘

아하아멘

채택률 높음

변압기의 여자돌입전류로 인해 차단기가 불필요하게 동작할 수 있는 이유는 무엇인가요?

변압기에 전원을 처음 투입할 때 순간적으로 큰 전류가 흐르면서 차단기가 동작하는 경우가 있습니다. 이는 변압기 철심의 자속이 순간적으로 증가하면서 발생하는 여자돌입전류와 관련이 있습니다. 여자돌입전류가 발생하는 원인은 무엇이며, 차단기 오동작을 방지하려면 어떤 사항을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    변압기 투입 순간에는 철심의 잔류자속과 투입 위상에 따라 자속이 포화될 수 있으며, 이때 정격전류보다 훨씬 큰 여자돌입전류가 흐를 수 있습니다. 돌입전류가 보호장치의 순간 동작 설정값을 넘으면 정상적인 투입 과정에서도 차단기가 동작할 수 있습니다. 점검할 때는 투입 순간의 전류 파형과 차단기 트립 기록, 보호계전기 설정값을 확인해야 합니다. 보호 설정을 변경할 때는 돌입전류와 실제 고장전류를 구분해 보호 협조가 유지되도록 검토해야 합니다.

    채택 보상으로 232베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    변압기에 전원을 처음 투입하게 되면 철심의 자속이 순간적으로 포화되면서 큰 여자돌입전류가 발생할 수 있습니다. 이 전류는 정상 운전전류보다 몇 배에서 많게는 10배 이사 커질 수 있으며, 순간적인 과전류로 인해 차단기가 동작할 수 있습니다. 특히 변압기 투입 시점이나 철심에 남아 있는 잔류자속에 따라 돌입전류의 크기가 달라질 수 있습니다. 이를 방지하려면 차단기의 순시동작 설정값과 보호계전기의 동작 특성이 여자돌입전류를 고려하여 적절하게 설정되어 있는지 확인해야 합니다.