변압기의 여자돌입전류가 보호계전기의 오동작을 일으킬 수 있는 이유는 무엇인가요?

전력용 변압기에 전원을 처음 투입하면 정상 운전전류보다 큰 여자돌입전류가 순간적으로 흐를 수 있다고 합니다. 이 전류가 과전류계전기나 변압기 차동보호계전기에 영향을 주면 실제 고장이 없는데도 보호장치가 동작할 수 있는 이유는 무엇인가요? 또한 변압기 투입 시 불필요한 차단을 방지하기 위해 보호계전기에는 어떤 대책이 적용되나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    변압기의 여자돌입전류는 전원 투입 시 철심의 잔류자속과 투입 위상 등에 따라 철심이 포화되면서 발생하는 큰 과도전류입니다. 이 전류는 실제 단락고장 전류와 달리 변압기 여자 과정에서 발생하지만, 크기가 충분히 크면 과전류보호장치의 동작 조건을 만족할 수 있습니다. 변압기 차동보호계전기에서는 여자돌입전류에 포함될 수 있는 파형 특성을 이용하거나 고조파 억제 기능 등을 적용해 정상적인 투입 과정에서 불필요하게 동작하는 것을 방지할 수 있습니다. 과전류보호에서는 계전기 특성과 변압기 투입 조건을 고려해 보호협조를 검토합니다. 다만 보호 설정을 무조건 높이면 실제 고장 검출이 늦어질 수 있으므로 변압기 특성, 예상 고장전류 및 제조사 권장 설정을 바탕으로 적절하게 조정해야 합니다.

    채택 보상으로 234베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    변압기에 전원을 처음 투입하게 되면 철심의 자속이 순간적으로 커지면서 정상 운전전류보다 훨씬 큰 여자돌입전류가 흐를 수 있습니다. 보호계전기가 이를 단락사고 전류로 오인하게 되면 실제 고장이 없어도 차단기가 동작을 하게 됩니다. 이를 방지하기 위해서 차동보호계전기는 여자돌입전류에 포함된 제2고조파 성분을 검출해 오동작을 억제하는 방식을 사용할 수 있습니다. 과전류계전기는 동작 시간과 설정값을 적절히 조정해 투입 순간의 전류에 불필요하게 반응하지 않도록 합니다. 다만, 보호 설정을 지나치게 높이게 되면 실제 고장 검출이 늦어질 수 있는 점은 주의해야 합니다.