아핫뉴스실시간 인기검색어
아핫뉴스 화산 이미지
아하

학문

전기·전자

므하니
므하니

자동화 설비관련 전기관련 문의드립니다.

설비를 이관한 상태에서

공장 전원을 공장 관련자가 메인TB에 결선해 놓은 상태입니다.

테스터기로 측정시 L1-G=220v, L2-G=0v,L3-g=220v나오고 L1, L2, L3 각상별로 전압은 220V입니다.

메인 전원은 3상 220V 델타결선으로 생각하고 있습니다.

사진과 같이 설비 가동중 접지 부하를 측정했는데 1.2a가 나오고 있습니다.

혹시나 누설 전류일까 싶어서 정격전압 220v 형광등에 L1과 접지로 전원을 줬는데 형광등이 점등되는 상황입니다.

제 예상은 L2상과 접지가 엮여있어서 전압체크시 저렇게 뜨는걸로 보입니다.

실제 설비 베이스에 전류가 흐르고있을것같아 잘못하면 감전의 위험이 있을것 같은데

윗사람과 관련자들한테 말을해도 제대로 듣지를 않습니다.

제가 걱정하는 부분이 과도한건지 궁금합니다.

실제로 저렇게 전기공사가 되어있는 상태에서 설비를 돌려도 상관없을까요?

55글자 더 채워주세요.
3개의 답변이 있어요!
  • 안녕하세요. 박준희 전문가입니다.

    제가봐도 전류가 흐르기에 작업하시면 안됩니다. 절대로 단전되기전까지 작업하지 마시고 어쩔수없다면 절연장갑 꼭착용하세요.

    감사합니다.

  • 안녕하세요. 김준연 전문가입니다.

    질문의 요점을 보자면 접지 배선에 전휴가 1.2a 흘러서 누설전류이지 않을까 하는 질문으로 해석해도 될까요? 누설전류는 절연저항으로 체크해바야 정확히 알수 있습니다. 접지에서 전류가 측정되었다고하여 누설전류이다 아니라라고 판별하기 어렵습니다. 차단기를 내리고 절연저항 테스트기로 측정하여 누설전류를 체크하여야하고, 만약 차단기를 내릴수없는 상황이라면 누설전류테스트기를 사용하여 차단기 내리지 않고도 해당 부하에 누설전휴가 흐르는지 아닌지 알수있습니다. 그리고 중선선에 전류가 체크 되는것은 각상마다 불평형이 있어서 그렇습니다. 이상적인 전기를 쓴다면 중성선에는 0a가 흐르는게 맞지만 현실은 그렇지 않습니다. 각상마다 부하가 다르기에 중성선에 전류가 체크가 되는것이고 1.2a라면 차단기가 충분히 버틸수있는 수치입니다. 각상 마다 전류르 체크해보세요 큰수치로 다르지 않을것으로 예상됩니다. 만약 불평형이 온다면 배선용차단기가 트립이 되겟지만 현재는 그런 가능성이 낮은것으로 보입니다.

  • 안녕하세요. 조일현 전문가입니다.

    전기설비 규정과 안전 관점으로는 접지와 L2 가 엉켜 있으면 누설전류가 흐르거나 위험 전압이 걸리는 상황이 되어 감전 위험이 있다고 보여 집니다. 정상적으로 접지는 금속 외함 등에만 연결되어 누전 시 전류를 지상으로 보내야 하는데 접지선과 L2 상이 결함으로 연결되어 전류가 흐르게 된다면 위험하다고 볼 수 있습니다.

    또한 형광등이 접지와 L1 사이에서 점등하는 것 또한 접지에 어떤 전위가 실려 있다고 보이며 이는 정상적인 상태가 아닌 것으로 보여 집니다. 즉 접지와 상 전압 측정 시 이상 전압이 접지에 나타나는 것은 누전 및 결선 오류로 볼 수 있겠습니다.