오로라맨

오로라맨

채택률 높음

전동기에서 베어링는 정상인데 축전류가 증가하는 이유는 무엇인가요?

전동기의 베어링를 점검한 결과 마모나 소음은 없었고 윤활 상태도 양호했습니다. 그런데 측정 결과 축전류가 이전보다 증가했다고 들었습니다. 베어링에 이상이 없는데도 왜 축전류가 증가할 수 있는지 궁금합니다. 실제 현장에서는 어떤 원인을 우선적으로 점검하는지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    축전류는 베어링 상태와 관계없이 인버터의 pwm 스위칭과 접지상태 출력 케이블 길이 등의 영향을 받아 증가 할 수 있습니다. 축전류가 계속 흐르면 현재는 베어링가 정상이어도 장기적으로 전식 과 풀루팅이 수명이 단축될 수 있습니다. 현장에서는 축전압과 축전류를 측정하고 축접지 브러시와 절연벼에링 출력 리액터 설치 여부를 함께 확인하여 원인을 분석하고 예방조치를 실시합니다.