전동기에서 권선 저항은 정상인데 기동전류가 증가하는 이유는 무엇인가요?

모터를 점검했을 때 상별 권선 저항은 거의 동일하게 측정되어 이상이 없었습니다. 그런데 실제 기동할 때는 이전보다 기동전류가 더 크게 측정되는 경우가 있다고 들었습니다. 권선 저항이 정상인데도 기동전류가 증가할 수 있는 이유가 무엇인지 궁금합니다. 실제 현장에서는 어떤 부분을 우선적으로 점검하여 원인을 찾는지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    권선 저항이 정상이어도 회전자 이상이나 베어링 마찰 증가 부하증가 전원 품질 저하 등으로 기동전류가 증가할 수 있습니다. 특히 기계적인 부하가 커지면 모터가 정격속도에 도달하는 시간이 길어져 높은 전류가 더 오래 흐르게 됩니다. 현장에서는 기동시간과 전압강하 부하 상태 베어링 상태를 함께 확인하여 원인을 분석하고 필요한 정비를 실시합니다.