전동기에서 권선 온도는 정상인데 프레임 접지전류가 증가하는 이유는 무엇인가요?

전동기를 점검했을 때 권선 온도와 운전전류는 모두 정상 범위였습니다. 그런데 접지선에 흐르는 전류가 이전보다 증가한 경우가 있다고 들었습니다. 모터는 정상적으로 운전되는 것 같은데 왜 접지전류만 증가할 수 있는지 궁금합니다. 실제 현장에서는 어떤 원인을 우선적으로 점검하는지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    접지전류 증가는 절연 열화 초기나 인버터의 고주파 누설전류 케이블 절연 손상 등으로 발생할 수 있습니다. 권선 온도가 정상이어도 절연 성능이 서서히 저하되면 접지 전류가 증가하는 경우가 있씁니다. 현장에서는 절연저항과 누설전류를 함께 측정하고 접지선 연결 상태와 인버터 출력 케이블 emi 필터 이상 여부를 점검하여 원인을 분석합니다.

    채택 보상으로 160베리 받았어요.