자격증
가장정갈한등심
채택률 높음
변압기 2차 측에 연결된 여러 부하 중 한 대를 정지했는데 다른 설비의 전류가 달라지는 이유는 무엇인가요?
한 대의 변압기에서 여러 제어반이나 전기설비에 전원을 공급하는 현장에서 특정 부하를 정지했더니, 별도로 운전 중이던 다른 설비의 전류가 달라지는 경우가 있습니다. 서로 다른 부하이므로 한쪽을 정지해도 다른 쪽의 전류에는 영향이 없을 것 같은데, 변압기 내부 임피던스에 따른 전압 변화나 부하 특성 때문에 이런 현상이 발생할 수 있는지 궁금합니다. 특히 전동기나 전기히터처럼 부하 특성이 다른 기기가 같은 변압기에 연결되어 있다면 영향이 다르게 나타날 수 있나요? 실제 부하 변화인지 계측 오류인지 구분하려면 변압기 2차 전압과 각 부하 전류를 어떤 방식으로 비교해야 하는지 알고 싶습니다.
2개의 답변이 있어요!