변압기 2차 측에 연결된 여러 부하 중 한 대를 정지했는데 다른 설비의 전류가 달라지는 이유는 무엇인가요?

한 대의 변압기에서 여러 제어반이나 전기설비에 전원을 공급하는 현장에서 특정 부하를 정지했더니, 별도로 운전 중이던 다른 설비의 전류가 달라지는 경우가 있습니다. 서로 다른 부하이므로 한쪽을 정지해도 다른 쪽의 전류에는 영향이 없을 것 같은데, 변압기 내부 임피던스에 따른 전압 변화나 부하 특성 때문에 이런 현상이 발생할 수 있는지 궁금합니다. 특히 전동기나 전기히터처럼 부하 특성이 다른 기기가 같은 변압기에 연결되어 있다면 영향이 다르게 나타날 수 있나요? 실제 부하 변화인지 계측 오류인지 구분하려면 변압기 2차 전압과 각 부하 전류를 어떤 방식으로 비교해야 하는지 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    한쪽 부하를 껏는데도 다른 설비의 전류가 변하는 것은 하나의 변압기를 같이 쓰기 떄문에 한쪽이 꺼지면서 변압기 전체에 걸리는 부하가 줄어들어 2차측 전압이 미세하게 올라갔고 그로 인해 남아있는 기기들에 흐르는 전류등이 변화했기 때문입니다

    이때는 멀티미터로 변압기의 2차 전압변화를 먼저 측정하고 각 설비의 전류값과 비교해봐야합니다

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    같은 변압기에서 여러 부하에 전원을 공급하면 한 부하의 투입이나 차단에 따라 변압기 2차 측 전압이 소폭 변할 수 있고, 이 변화가 다른 부하의 전류에 영향을 줄 수 있습니다. 특히 전동기처럼 전압과 부하 상태에 따라 전류가 달라지는 기기는 전압 변화에 반응할 수 있으며, 전원 공급 구조와 부하 특성에 따라 영향의 크기도 달라집니다. 먼저 특정 부하를 정지하기 전후의 변압기 2차 전압과 다른 설비의 전류를 같은 시간대에 측정해 변화가 동시에 발생하는지 확인합니다. 이후 부하별 정격과 운전 상태, 변압기 용량, 배선 길이와 전압강하를 검토합니다. 전류계의 측정 범위나 표시 갱신 주기 때문에 실제 변화가 과장되거나 놓칠 수도 있으므로 필요하면 기록 기능이 있는 계측기로 비교하는 것이 좋습니다. 전압과 전류의 변화가 크거나 반복적으로 발생한다면 단순한 부하 변동으로 넘기지 말고 변압기 부하율과 연결 상태, 전원 품질을 함께 점검해야 합니다.