단상 3선식에서 110V 살리려면 어떻게 연결해야 할까요?

단상 3선식입니다
예전에 기사분이 와서 110V를 죽여놨는데 아마도 중성선을 없애서 끊은 것 같은데 중성선을 어디다 붙여야 110V 살릴 수 있을까요??

맨 오른쪽 브라켓 윗쪽 볼트구멍에 붙이면 될것같이 생기긴 했는데 확실치가 않네요
메인 차단기 바로 오른쪽 스위치는 전등 라인인데 전등 접지가 Bootleg ground로 연결돼있는걸까요??

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    이미지를 보았을 때 단상 3선식 선로에서 메인 누전차단기 상단으로 인입선 3가닥이 정상적으로 들어와 있는 것으로 보이며 백색 중성선은 메인차단기 우측 상단의 구리버스바에 바로 결선되어 있습니다 110V를 사용하려면 분기 차단기 상단에 중성선 버스바와 전압선이 각각 한 가닥씩 물려야 하므로 죽여놓은 분기 차단기 상단 한쪽을 위쪽 구리 버스바와 점퍼선으로 연결해야 합니다 맨 위쪽 녹색선들이 물린 브라캣은 외함과 연결된 접지 단자대이므로 여기에 중성선을 붙이면 오연결으로 인해 메인 누전차단기가 즉시 트립되간 감전 화재 위험이 절대 연결을 하면 안되며 메인 우측 첫 번째 차단기 하단을 보면 청색 전압선과 함께 녹색선이 접지바가 아닌 차단기 차체에 물려 있고 그 아래에서 다시 녹색선들이 분기되는 것으로 보아 과거 작업자가 접지 단자가 없는 환경에서 중성선이나 타 선로를 편법으로 끌어다 쓴 부트레그 그라운드 또는 오결선이 활률이 높아 보입니다

  • 안녕하세요. 박재화 전문가입니다.

    사진상으로만 보기에 맨 오른쪽 브라켓 위쪽 볼트구멍에 중성선을 붙이면 된다고 판단하기는 조심하셔야 되지 않나 생각됩니다.

    자세한 건 봐야 알겠지만, 저 부분은 정상적인 중선선 단자대보다는 철제 고정 브라켓이나 접지용 체결부처럼 보입니다. 단상 3선식의 110V는 전압선 1가닥과 정산 중성선 사이에서 나와야 하는데, 브라켓이나 접지 쪽에 몰릴 경우 위험할 수 있거든요.

    일단은 전기 관련 전기기사분께 중성선 단자 확인 후 복구받는 것이 가장 안전하실 것 같습니다. 감전이나 화재 위험이 존재하기 때문입니다.