로사오빠야

로사오빠야

채택률 높음

전동기의 베어링 하우징과 프레임 사이에 전위차가 발생하면 어떤 문제가 생기나요?

전동기를 점검하다 보면 베어링 주변이나 프레임 접지 상태도 확인해야 한다고 합니다. 베어링 하우징과 전동기 프레임 사이에 전위차가 발생하면 베어링이나 축에 영향을 줄 수 있는지 궁금합니다. 이러한 현상이 발생하는 원인과 현장 점검 방법은 무엇인가요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전동기 베어링 하우징과 프레임 사이에 전위차가 발생하게 되면 전류가 베어링을 통과하면서 전기적인 손상을 일으킬 수 있습니다. 특히 인버터 구동 전동기에서는 축전압과 베어링 전류가 발생해 베어링 수명을 단축시킬 수 있습니다. 접지 불량이나 인버터의 고주파 공통모드 전압, 축전압, 접지 경로의 접촉 불량 등을 주요 원인으로 꼽을 수 있습니다. 점검 시에는 전동기 프레임 접지선의 체결 상태와 접지 연속성을 확인하고, 운전 중에는 전용 계측기로 축전압 및 베어링 전류를 측정하는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 330베리 받았어요.

    채택된 답변