전력용 변압기의 냉각팬이 정상적으로 작동하는데도 온도가 계속 상승하는 이유는 무엇인가요?

전력용 변압기에서 냉각팬이 정상적으로 회전하고 있는데도 절연유 온도나 권선 온도가 계속 상승하는 경우가 궁금합니다. 냉각팬이 작동하면 발생한 열이 외부로 방출되어 온도가 안정되어야 할 것 같지만, 실제로는 변압기 부하가 증가하거나 방열기 표면에 먼지가 쌓이면 냉각 효과가 떨어질 수 있을 것 같습니다. 또한 냉각팬의 회전 방향이나 풍량이 적절하지 않거나 절연유의 순환에 문제가 있는 경우에도 온도가 높아질 수 있는지 알고 싶습니다. 현장에서는 부하 증가에 따른 정상적인 온도 상승과 냉각 계통의 이상을 어떻게 구분하고, 어떤 항목을 우선적으로 점검해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    변압기의 냉각팬이 정상적으로 회전하더라도 발생하는 열이 방출되는 열보다 많으면 절연유와 권선의 온도는 계속 상승할 수 있습니다. 변압기 부하가 증가하면 권선의 동손과 철심의 손실 등으로 발생하는 열이 늘어나므로, 냉각팬이 작동 중이라는 사실만으로 냉각 성능이 충분하다고 판단할 수는 없습니다. 먼저 부하전류와 부하율, 절연유 온도 및 권선 온도의 변화 추세를 과거 운전 기록과 비교해야 합니다. 부하가 비슷한데 온도가 계속 높아진다면 방열기 표면의 먼지와 통풍 장애, 냉각팬의 실제 풍량과 회전 방향, 냉각 제어장치의 동작 상태를 확인할 필요가 있습니다. 유입변압기에서 강제유냉 방식 등을 사용하는 경우에는 오일펌프와 절연유 순환 상태도 점검 대상이 됩니다. 다만 변압기 종류와 냉각 방식에 따라 점검 항목이 다르므로 명판과 제조사 기준을 먼저 확인해야 합니다. 온도가 경보 설정값에 접근하거나 상승 추세가 지속되면 보호장치 설정을 임의로 변경하지 말고, 부하 조정과 전문 점검 필요성을 담당 절차에 따라 판단해야 합니다.

    채택 보상으로 268베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    팬이 돌아도 방열기에 먼지가 쌓였거나 기름이 잘 안 돌면 열이 안 식어 온도가 계속 올라갈 수 있습니다 부하 전류가 평소와 같은데도 뜨겁다면 팬의 바람 방향이나 방열기 막힘을 먼저 점검해야 합니다