PLC에서 인터록 회로를 구성하는 이유는 무엇인가요?

자동제어 설비에서는 서로 동시에 작동하면 안 되는 장치가 존재합니다. 예를 들어 정회전과 역회전을 동시에 실행하거나 펌프의 운전 조건이 충족되지 않은 상태에서 기동 명령이 들어가면 설비 손상이 발생할 수 있습니다. 이러한 사고를 방지하기 위해 사용하는 인터록 회로의 원리는 무엇이며, PLC 프로그램에서는 어떤 방식으로 구성해야 하나요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    인터록 회로는 설비 간의 잘못 된 동시 동작이나 비정상적인 운전을 방지하기 위한 안전 제어 기능 입니다. 대표적으로 정회전과 역회전 접촉기가 동시에 투입되지 않도록 서로의 동작 조건에 따라 조건을 설정하게 되는데 PLC에서는 상대편 출력이 OFF 일 때만 해당 출력이 ON이 되도록 자기 출력 접점을 상호 연결하는 방식으로 구성할 수 있습니다. 펌프의 경우에는 수위, 압력, 밸브 상태 등 기동에 필요한 조건이 충족되어야 운전 명령이 실행되도록 구성합니다. 또한 비상정지, 과부하, 이상 압력 등의 신호를 인터록 조건에 포함하면 설비 손상을 예방할 수 있습니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    인터록회로를 구성하는 이유는 정회전과 역회전이 동시에 작동하거나 안전조건이 충족되지않은 상태에서 기동되는 등의 오작동으로 인한 설비파손과 안전사고를 방지하기위함입니다

    원리는 한쪽 장치가 작동 중일때 반대쪽 입력회로에 상대방의 비상개폐접점을 직렬로 연결하여 물리적 논리적으로 동시에 신호가 들어가지않도록 차단하는 것입니다 전등스위치처럼

    따라사 plc프로그램에서는 각 출력 코일의 앞단에 상대방의 출력 상태를 반전시킨 상시 닫힌 점접을 조건문으로 배치하여 안전한 순서와 조건에서만 동작하도록 하는 프로그래밍합니다

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    인터록은 특정 조건이 충족되지 않으면 장치의 동작을 제한해 설비 오작동과 사고를 방지하는 제어 방식입니다. PLC에서는 상대 장치의 운전 상태나 밸브 위치, 수위 및 압력 조건 등을 입력받아 기동 허용 조건을 구성할 수 있습니다. 점검할 때는 인터록 입력 신호와 프로그램 조건, 출력 동작 및 비정상 상황에서의 정지 여부를 확인해야 합니다. 비상정지와 같은 안전 기능은 일반 PLC 프로그램에만 의존하지 않고 별도의 안전회로를 적용해야 합니다.