아하
자격증

전기기사·기능사

말쑥한알파카258
말쑥한알파카258

집 콘센트 꽂으면 전등이 엄청 깜빡거려요

집 콘센트 꽂으면 전등이 엄청 깜빡거려요

이번에 나름 신축 오피스텔 이사를 왔는데요

몰랐는데 콘센트에 충전기를 꽂으니 주방 전등이 엄청 번짝거립니다... 원룸이라 주방 불 거실 불 침대 위 작은 등 이렇게 3개 정도 있는데 거실에 있는 콘센트에 충전기를 연결하니 주방 불이 계속 깜빡거려요...

이사 오고 나서 주방 불 한쪽 깜빡거리길래 기사님 불러서 전구 교체했고 불도 잘 들어왔었는데요 콘센트는 처음 꽂아 봤는데 주방 불이 계속 깜빡거립니다 ㅠ 주방에 있는 콘센트에 꽂으면 안 그러고 거실 콘센트만 그래요... 거기가 침대 바로 옆이라 제일 많이 쓸 콘센트 자리인데 어케 해야 하나요...

이유가 뭐죠?

누굴 불러서 어떻게 해결해야 할까요 그냥 관리 업체한테 전구 기사님 불러 달라고 말하면 될까요

여태 살면서 이런 집은 처음 봐요... 이럴 수가 있나요? ㅠ 왜 이런 거예요 위험할까요

=> 라고 질문 올리고 하루 정도 지났는데 이제는 콘센트 안 꽂아도 깜빡거립니다 콘센트를 꽂든 안 꽂든 깜빡거리고 또 괜찮았다 깜빡거렸다 해서 이걸 집주인한테 고쳐 달라 말하기에도 애매한 게 스리기사 왔다가 아무 문제 없다 할까 봐요 ㅠ 해당 콘센트는 그냥 계속 쓰고 있는데... 어떻게ㅜ해야 할까요 ㅠㅠ 낌빡거렷다 괜찮아졋다ㅜ해서요 ㅜㅜ

55글자 더 채워주세요.
3개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
  • 안녕하세요. 김준연 전기기사입니다.

    오피스텔에 있는 조명 깜빡임 때문에 고민이 많으시네요 깜빡임이 지속이 되면 눈에 피로 두통을 유발하니 빨리 조치하는게 중요한것 같습니다.

    일단 결론적으로 말씀드리면 다음과 같은 상황은 플리커 현상으로 보입니다. 플리커 현상 주원인은 전압 변동성 때문에 생기는데 일정한 입력전압이 들어와야 하지만 그렇지 못하면 그런 현상이 발생하게 됩니다.전압 변동선이 있는 상태에서 콘센트에 어느정도 전류를 사용하는 기기를 사용하면 그런 상황이 발생하기도 합니다.

    하지만 다른문제일수도 있으니 깜빡임일때  원인 몇가지를 알려드리도록 하겠습니다.

    첫번째로 전등 자체 문제 일수 있습니다. 전등을 교체해보시길 궍장하며, 두번째로는 조명안에 있는 안전기 자체 불량입니다. 조명안에 안정기는 그 조명에 맞춰 제작되다 보니 시중에서 구할수도 없고 구할려고하면 조명 제작업체 직접 문의하셔야하므로 조명 자체 교체를 권장해드립니다.

    세번째 전력공급 문제입니다. 아까 말씀드렸다 시피 전압변동 편차가 심하면 깜빡이는 현상이 발생합니다. 

    우선 조명을 교체을 추천드리고, 교체전에 집주인분에게 현상황을 잘말씀 드리것도 추천드립니다.

    교체를 하였지만 같은 현상이라면 관리사무소에 연락하여 오피스텔 들어로는 교류전압 수치를 알고싶다. 전반적인 전기테스트 점검 요청 해보심이 어떨까 생각이 됩니다.

    해당 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다!

  • 안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.

    전등이 깜빡거리는 현상은 전기 배선 문제나 접속 불량, 과부하 등이 원인이 될 수 있습니다. 콘센트를 꽂을 때 전등이 깜빡이는 것은 해당 회로의 전압 변동이나 불안정한 연결로 인한 문제일 가능성이 큽니다. 현재 이 현상이 지속적으로 발생하고 있다면, 전기 시스템 전체에 문제가 있을 수 있어 전문가의 점검이 필요합니다. 관리 업체에 연락하여 전기 전문가를 통해 전기 배선 상태를 점검받는 것이 좋습니다. 만약 점검 결과 큰 문제가 없다면, 문제가 지속될 경우 더 상세한 검사가 필요할 수도 있습니다. 사용자의 안전을 위해 조속히 조치를 취하는 것이 중요합니다.

    제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.

  • 안녕하세요. 구승규 전기기능사입니다.

    주방쪽 전등이 LED일까요?

    LED가 다른 전구류에비해 전압에 예민하여 전압이 불안정 할때 깜박거림이 주로 발생됩니다.

    또는 전선이나 전구의 접촉불량으로도 나타날수 있는 부분이라 전기공사 관련 전문가를 불러 전구 및 거실측 전압 측정및 차단기점검이 필요해보입니다.

    이부분은 신축이라 하셨으니 노후로 인한 집문제가 아닌 집 자체에 대한 하자로 집주인분과 상의후 업체를 통해 수리받으시면 될것같습니다.