전기설비에서 전동기의 열동형 과부하계전기가 주변 온도에 따라 다르게 동작할 수 있는 이유는 무엇인가요?

제어반에 설치된 열동형 과부하계전기를 사용하는 전동기가 여름철에는 비교적 자주 트립되지만 기온이 낮은 시기에는 같은 부하에서도 정상적으로 운전되는 경우가 있습니다. 전동기의 운전전류가 비슷한데도 주변 온도에 따라 과부하계전기의 동작에 차이가 생길 수 있는지 궁금합니다. 이런 현상이 나타나면 계전기 설정값 외에 어떤 부분을 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    열동형 과부하계전기는 전류에 의해 발생하는 열을 이용해 과부하 상태를 판단하므로 주변 온도의 영향을 받을 수 있습니다. 주변 온도가 높으면 계전기 내부의 온도가 더 쉽게 상승해 동일한 전류에서도 트립이 빨라질 수 있으며, 제품에 따라 주변 온도 보상 기능이 적용되기도 합니다. 따라서 트립이 반복되면 실제 운전전류와 설정값을 비교하고 제어반 내부 온도, 환기 상태, 계전기의 정격 및 주변 온도 보상 조건을 확인해야 합니다. 원인을 확인하지 않고 설정전류만 높이면 전동기 보호 기능이 약해질 수 있습니다.