전기히터의 전원 전압은 정상인데 차단기와 배선에서 발열이 발생하는 이유는 무엇인가요?

제어반에 설치된 전기히터를 운전할 때 히터 단자 전압은 정상 범위로 측정되는데, 차단기나 전원 배선의 일부에서 열이 발생하는 경우가 있습니다. 히터는 저항성 부하이므로 역률 문제보다는 전류와 접촉 상태가 중요하다고 알고 있는데, 정상 전압에서도 단자 접촉저항 때문에 국부적으로 발열할 수 있는지 궁금합니다. 특히 히터가 장시간 운전되는 설비에서는 단자 체결 상태가 조금만 나빠도 열이 누적될 수 있나요? 히터의 정격전력과 실제 전류를 비교하는 것 외에 차단기 정격, 케이블 굵기, 단자대 상태 중 어떤 항목부터 확인해야 하는지 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    전기히터의 단자 전압이 정상이어도 차단기나 배선의 접속부에서 발열이 발생할 수 있습니다. 단자 체결 불량이나 접촉면의 산화로 접촉저항이 커지면 해당 부위에서 열이 발생하며, 히터의 실제 소비전류가 회로의 허용전류를 초과하거나 케이블 굵기가 부하에 적합하지 않은 경우에도 발열이 나타날 수 있습니다. 먼저 히터의 정격전압과 정격전력으로 예상 전류를 계산하고, 실제 운전전류와 비교합니다. 이후 차단기 정격, 케이블 허용전류, 단자대 및 압착 단자의 상태를 확인합니다. 특정 단자만 뜨겁다면 접촉저항 문제를 의심할 수 있지만, 발열 위치만으로 원인을 확정하지 말고 안전하게 정전한 상태에서 연결부를 점검해야 합니다. 반복적인 발열이나 변색이 확인되면 단자를 재체결하는 데 그치지 말고 손상된 부품의 교체 필요성과 회로 용량의 적정성까지 검토해야 합니다.

    채택 보상으로 252베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    배선에서 열이나는것은 전기가 흐를때 단자가 헐거워서 생기는 접촉저항때문에 전류가 통과하며 열이 집중적으로 발생했기 때문입니다

    그래서 차단기 정격과 케이블 굵기가 소비전류를 버틸수 있는지 보고 단자대의 연결부위를 점검해야합니다