전기설비에서 변압기의 탭을 변경하면 2차측 전압이 변하는 이유는 무엇인가요?

현장에서 변압기 2차측 전압이 기준보다 낮거나 높게 측정될 때 변압기의 탭을 조정하는 경우가 있습니다. 변압기는 그대로 설치되어 있는데 탭 위치만 변경해서 2차측 전압을 조정할 수 있다는 점이 궁금합니다. 탭을 변경하면 실제 변압기 내부에서 어떤 변화가 발생하며 운전 중 임의로 조정해도 되는지도 알고 싶습니다.

5개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    변압기의 탭을 바꾸면 내부전선이 감긴 권선수가 달라져 전압 비율이 변하므로 2차측 전압이 원하는 높이로 조절할수 있게 됩니다 다만 정전없이 전기가 흐르는 중에 탭을 그냥 바꾸면 큰 불꽃이 발생해 위험하니 대비를 해야합니다

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    변압기에 탭을 바꾼다는 것은 1차 측의 코일의 감은 횟수를 늘리거나 줄이는 작업입니다. 왜냐하면은 변압기의 2차 측 전압은 1차 측과 2차 측 코일의 감은 비율에 따라 결정됩니다. 그래서 1차측 코일 횟수를 줄여주면은 상대적으로 2차칩 비율이 커집니다. 그러면 낮았던 2차칩 전압을 다시 정상 수준으로 올릴 수가 있는 거죠.

    그런데 변압기가 작동 중일 때는 무턱대고 탭을 조절하면 안 됩니다. 왜냐하면은 전기가 흐르는 상태에서 탭을 바꿔버리면은 커다란 불꽃이 튈 겁니다. 그러면 변압기가 폭발할 수도 있죠. 그리고 무전압 상태에서 변경하는 일반 탭 방식이 대부분입니다. 그래서 반드시 차단기를 내리시고 전원을 완전히 끄세요. 그리고 안전하게 조작해 주셔야만 됩니다.

  • 안녕하세요. 김종식 전기기사입니다.

    변압기의 탭을 변경하면 2차측 전압이 변하는 이유는 변압기의 권선의 유효 권수비가 달라지기 때문입니다.

    변압기의 전압비는 기본적으로 1차와 2차 권선의 권수비에 따라 결정됩니다. 탭은 권선의 중간 지점에 여러 접점을 만들어 놓은 것으로, 탭 위치를 바꾸면 실제로 사용하는 권선 수가 달라집니다. 그래서 같은 1차 전압이 들어와도 권수비가 달라지면서 2차측 전압이 높아지거나 낮아집니다.

    현장에서는 주로 1차측 권선의 탭을 조정해 2차측 전압을 보정합니다. 예를 들어 전원측 전압이 평소보다 낮아 2차 전압도 부족하다면 탭 위치를 변경해 2차 전압을 보정할 수 있습니다.

    다만 모든 변압기의 탭을 운전 중 임의로 변경할 수 있는 것은 아닙니다. 일반 배전용 변압기의 무전압 탭 절환기는 반드시 변압기를 정전시키고 무전압 상태에서 조작해야 합니다. 운전 중 탭 변경이 필요한 설비는 별도의 부하시 탭절환기(OLTC)가 설치된 변압기를 사용합니다.

    또 탭을 바꾸기 전에 단순히 전압만 보고 조정하기보다는 1차측 전압, 2차측 전압, 부하율, 전압강하, 탭 현재 위치를 함께 확인해야 합니다.

    즉, 탭 변경은 변압기의 유효 권선수를 바꿔 권수비를 조정하고, 그 결과 2차측 전압을 보정하는 방식이라고 이해하면 됩니다.

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    변압기 탭은 쉽게 이야기하면 변압기 권선의 일부를 선택해서 권선비를 조정하는 장치 인데요.. 변압기는 1차 권선과 2차 권선의 권수비에 따라서 2차측 전압이 결정이 됩니다. 따라서 탭을 변경하면 1차 또는 2차 권선에서 사용하는 유효 권선수가 달라지고, 그에 따라 권선비가 변하게 되면서 전압이 바뀌게 되는 것입니다.

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    변압기의 탭은 권선의 유효 권선수를 변경해 변압비를 조정하는 방식입니다. 1차측 전압이 변하더라도 탭을 적절히 선택하면 2차측 전압을 정격에 가깝게 유지할 수 있습니다. 다만 일반적인 배전용 변압기의 무부하 탭은 운전 중 임의로 변경하면 안 되며 정전 후 지정된 절차에 따라 조정해야 합니다. 탭 변경 전에는 1차측 전압과 2차측 전압을 측정하고 필요한 전압을 판단하는 것이 중요합니다.