안녕하세요. 김종식 전기기사입니다.
변압기의 탭을 변경하면 2차측 전압이 변하는 이유는 변압기의 권선의 유효 권수비가 달라지기 때문입니다.
변압기의 전압비는 기본적으로 1차와 2차 권선의 권수비에 따라 결정됩니다. 탭은 권선의 중간 지점에 여러 접점을 만들어 놓은 것으로, 탭 위치를 바꾸면 실제로 사용하는 권선 수가 달라집니다. 그래서 같은 1차 전압이 들어와도 권수비가 달라지면서 2차측 전압이 높아지거나 낮아집니다.
현장에서는 주로 1차측 권선의 탭을 조정해 2차측 전압을 보정합니다. 예를 들어 전원측 전압이 평소보다 낮아 2차 전압도 부족하다면 탭 위치를 변경해 2차 전압을 보정할 수 있습니다.
다만 모든 변압기의 탭을 운전 중 임의로 변경할 수 있는 것은 아닙니다. 일반 배전용 변압기의 무전압 탭 절환기는 반드시 변압기를 정전시키고 무전압 상태에서 조작해야 합니다. 운전 중 탭 변경이 필요한 설비는 별도의 부하시 탭절환기(OLTC)가 설치된 변압기를 사용합니다.
또 탭을 바꾸기 전에 단순히 전압만 보고 조정하기보다는 1차측 전압, 2차측 전압, 부하율, 전압강하, 탭 현재 위치를 함께 확인해야 합니다.
즉, 탭 변경은 변압기의 유효 권선수를 바꿔 권수비를 조정하고, 그 결과 2차측 전압을 보정하는 방식이라고 이해하면 됩니다.