전동기 운전 중 차단기 손잡이 주변만 유난히 뜨거워지는 이유는 무엇인가요?

제어반을 점검하다 보면 차단기 전체가 뜨거운 것이 아니라 특정 차단기의 손잡이 주변이나 한쪽 부분만 다른 차단기보다 온도가 높은 경우가 있다고 들었습니다. 차단기 용량에 비해 모터 부하전류가 높아서 그런 것인지, 아니면 차단기 자체의 접촉저항이나 단자 연결 상태 때문에 발생할 수도 있는지 궁금합니다. 특히 전류 측정값이 차단기 정격보다 충분히 낮게 나오더라도 국부적으로 온도가 높다면 어떤 부분을 중점적으로 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    전류가 차단기 정격보다 낮더라도 특정 부분만 과열된다면 접촉저항 증가를 우선 의심할 수 있습니다. 차단기 내부 접점의 열화나 단자 나사의 풀림, 케이블 압착 불량 등이 있으면 전체 전류는 정상이어도 해당 부분에서 국부적인 발열이 발생할 수 있습니다. 운전 중 각 상의 전류와 차단기 입출력 단자 온도를 비교하고, 전원을 차단한 뒤 단자 체결상태와 변색·탄화 흔적을 확인하는 것이 좋습니다. 단순히 차단기 용량이 충분하다는 이유만으로 정상이라고 판단하지 말고, 상간 온도 차이가 있는지도 같이 보는 것이 중요합니다.