전기설비에서 고조파 필터를 설치했는데도 전류 왜형률이 충분히 개선되지 않는 이유는 무엇인가요?

전기설비에서 인버터나 정류기와 같은 비선형 부하가 많아지면 전류 파형이 왜곡되고 고조파가 발생할 수 있습니다. 이를 줄이기 위해 고조파 필터를 설치했는데도 측정한 전류 왜형률이 예상보다 높게 나타나는 경우가 있습니다. 필터가 설치되어 있는데도 개선 효과가 제한되는 이유는 무엇이며, 실제 현장에서는 어떤 측정값과 설비 조건을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    고조파 필터를 설치해도 부하의 종류와 운전상태, 필터의 설계 조건이 맞지 않으면 전류 왜형률이 충분히 개선되지 않을 수 있습니다. 필터 용량이 실제 고조파 발생량에 비해 부족하거나, 여러 차수의 고조파가 복합적으로 발생하거나, 계통 임피던스와 필터가 상호작용하는 경우에도 효과가 제한될 수 있습니다. 현장에서는 부하별 전류 파형과 고조파 차수, 총전류왜형률(THDi), 전압왜형률(THDv), 필터의 정격 및 운전상태를 함께 확인해야 합니다. 측정 위치와 부하율에 따라서도 결과가 달라질 수 있으므로 동일한 조건에서 설치 전후를 비교하고, 공진 가능성도 검토하는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 230베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    고조파 필터는 설치했는데도 전류 왜형률이 높다면 필터 용량이 부족하거나 실제 발생하는 고조파 주파수와 필터의 설계 조건이 맞지 않을 수 있습니다. 또한 비선형 부하가 예상보다 많거나 운전 조건이 달라져 개선 효과가 제한될 수 있습니다. 전류 왜형률 뿐만 아니라 고조파 차수별 전류 크기, 부하율, 전압 왜형률도 함께 확인해 보는 것이 좋으며 특히 부하가 적을 때는 전류 왜형률이 높게 나타날 수 있으므로 실제 고조파 전류 크기도 비교해 보는 것이 좋습니다.