아하아멘

아하아멘

채택률 높음

인버터 운전 주파수를 높였는데 전동기 회전수가 기대만큼 증가하지 않는 이유는 무엇인가요?

인버터로 펌프나 팬을 운전할 때 설정 주파수를 높이면 전동기 회전수도 함께 증가하는 것으로 알고 있습니다. 그런데 현장에서는 주파수를 올렸는데도 회전수 변화가 크지 않거나, 주파수 표시값은 올라가는데 설비의 실제 운전 상태는 거의 달라지지 않는 경우가 있다고 합니다. 이런 상황에서는 인버터 설정 문제를 먼저 의심해야 하는지, 아니면 전동기나 기계적인 부하에 문제가 있는지 궁금합니다. 주파수 지령과 실제 출력 주파수의 차이, 전동기 극수, 부하 상태 등을 어떤 순서로 확인하면 좋을까요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    인버터 주파수를 높이면 일반적으로 전동기 회전수도 증가하지만, 실제 회전수는 전동기 극수와 부하 상태의 영향을 받습니다. 먼저 인버터에 입력되는 주파수 지령과 실제 출력 주파수가 일치하는지 확인하고, 외부 아날로그 입력이나 통신 지령을 사용하는 경우 신호값이 정상적으로 변하는지도 점검해야 합니다. 출력 주파수가 정상적으로 증가하는데 회전수가 충분히 올라가지 않는다면 과부하, 전동기 토크 부족, 기계적인 구속 등을 확인할 필요가 있습니다. 유도전동기는 부하가 커질수록 회전수와 동기속도의 차이가 커질 수 있습니다. 또한 인버터의 상한 주파수, 다단속 설정, 토크 제한과 같은 파라미터도 확인해야 합니다. 주파수 표시만으로 실제 축 회전수를 확정할 수는 없으므로 필요하면 회전계로 측정하고 전류와 부하 상태를 함께 비교하는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 218베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    주파수를 올렸는데도 불구하고 속도가 안 나는 것은 인버터의 출력 제한 설정이나 토크가 부족해서 생긴 슬립 때문입니다. 왜냐하면은 지령을 올려도 내부 파라미터에 걸리는 실제 전압이랑 주파수가 안 나갈 수가 있죠. 그리고 고속 영역에서 전동기의 힘이 떨어져 겉돌기 때문입니다. 거기다가 펌프나 팬에 부하가 너무 크면은 모터가 힘에 붙여 회전수를 못 따라가게 되죠.

    그래서 결국에는 표시 화면의 지형값이랑 실제 출력되는 주파수가 같은지부터 확인을 해야 됩니다. 모니터 상에 목표 주파수와 실제 나가는 출력이 다르다면은 파라미터의 문제입니다. 근데 출력은 정상인데도 불구하고 안 돌면은 부하 문제이죠. 그리고 현장에서는 실제 출력되는 주파수를 확인하고 파라미터 제한을 풀으시고, 모터 기계부에 걸림 상태를 순서대로 체크를 해야겠습니다.