흄 후드 집진기 용량 계산 좀 부탁드립니다.

실험실에 후드 4개를 설치하려고 합니다.

개구부는 가로 1.8m 세로 0.3m정도 열린 상태에서 법정기준 0.4m/s 이상 나오면 될 듯 합니다

집진기 용량을 얼마짜리 선택해야 구매해야할지 모르겠네요ㅜㅜ

도움 부탁드립니다

감사합니다

4개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 서종현 전문가입니다.

    먼저 필요한 계산 과정을 생각해봅시다

    • 각 후드 개구부 면적을 구합니다. 가로 1.8cm, 세로 0.3m이므로
      A=1.8 x 0.3 = 0.54, ㎡

    • 법정 기준인 최소 풍속 0.4m/s 이상을 고려해 각 후드별 필요한 풍량 Q를 구합니다.
      풍량은 면적과 풍속의 곱이므로
      Q= A x V = 0.54 x 0.4 = 0.216, ㎥/s

    • 후드 4개가 있으니 전체 풍량은
      Q_total = 0.216 x 4 = 0.864, ㎥/s

    • 편하게 선택하려면 이것을 분당 유량으로 바꾸면
      Q_total = 0.864 x 60 = 51.84, ㎥/min

    • 보통 집진기 용량 표기 단위는 ㎥/min 또는 CFM입니다.
      따라서 최소한 52㎥/min 이상 용량의 집진기를 선택하면 됩니다.

    물론, 배관 길이, 저항, 누설 등 변수를 감안해 이보다 조금 여유 있는 용량이 좋습니다.

    채택 보상으로 304베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 감병주 전문가입니다.

    후드 1개의 개구 면적은 1.8 × 0.3으로 0.54 m²이며, 요구 면속 0.4 m/s를 적용하면 풍량은 약 0.216 m³/s, 즉 약 780 CMH가 필요합니다. 이를 후드 4개에 적용하면 총 3,120 CMH가 되지만, 이는 이론 최소값이므로 덕트 손실과 필터 저항 등을 고려해 1.3~1.5배의 여유를 두는 것이 일반적입니다.

    따라서 실제 필요한 집진기 용량은 약 4,000~4,700 CMH 수준이며, 안전하게는 4,500~5,000 CMH급으로 선정하는 것이 적절합니다. 또한 최종 선정 시에는 풍량뿐만 아니라 정압 조건도 반드시 함께 검토해야 합니다.

  • 개구부 면적은 1.8m × 0.3m = 0.54㎡이고, 법정 제어풍속 0.4m/s 적용 시 후드 1개당 필요 풍량은 0.54 × 0.4 = 0.216㎥/s = 약 778㎥/hr이며, 후드 4개 합산 시 총 필요 풍량은 약 3,110㎥/hr입니다. 여기에 덕트 손실·여유율 20~30%를 더하면 실제 집진기는 3,800~4,000㎥/hr(약 1,100~1,100CMH) 이상 용량을 선택하시는 게 안전하고, 제품 사양표에서 CMH(㎥/hr) 또는 CFM 기준으로 확인하시면 됩니다. 다만 덕트 길이·엘보 개수·필터 종류에 따라 정압 손실이 달라지므로 최종 선정 전 업체에 덕트 도면을 제출해 정압(mmAq) 포함 풍량 계산서를 받아보시길 권장합니다.

  • 안녕하세요. 조일현 전문가입니다.

    관련 정보로 계산하여 여유용량까지 한다면 3500-4000 정도로 선택하면 될 것 같습니다.

    법정 기준으로 본다면 후두 1대당 780이 이론 값으로 나타나며 이를 고려해서 여유를 10%이상으로 주는 것이 좋습니다.