구축 아파트 계량기 차단기 문의드립니다.

30년 돼가는 구축 아파트입니다.

어제 갑자기 세대 내 모든 전기가 나가서

세대 내 분전함 보니 차단기가 모두 멀쩡합니다.

그래서 세대 밖에있는 계량기함에 있는 차단기를 보니 차단기가 내려갔더라구요.

1. 세대내에는 32A, 세대 밖은 30A라서 세대 내 차단기가 먼저 내려간걸까요?

2. 사진을 보시면 옆집 차단기는 50A인데,

저희집도 50A짜리 차단기로 바꿔도 문제없을까요?

3. 50A로 바꿔도 되면 세대 내 차단기도 40A로 바꿔도 될까요?

도와주십시오

55글자 더 채워주세요.
2개의 답변이 있어요!
  • 수줍은국화향
    수줍은국화향

    세대 내 차단기가 먼저 내려간 건 전기 과부하나 누전일 가능성이 있어요.

    차단기 용량을 높이려면 전문가와 상담하는 게 좋아요.

    50A로 바꾸면 문제없을 수도 있지만, 집 내부 배선 상태를 꼭 확인해야 하고요.

    세대 내 차단기를 40A로 낮추는 건 권장하지 않아요.

    안전이 가장 중요하니까 전문가에게 점검받고 적절한 용량으로 교체하는 게 제일 안전합니다.

  • 일반적으로 가정용 분전함 용량은 세대 밖 계량기함의 차단기 용량보다 같거나 낮아야 합니다.

    따라서 새대 내 차단기가 먼저 내려가는 경우는 정상적이지 않다고 보여지며 세대 밖 메인 차단기가 먼저 내려가는 것이 맞습니다. 옆집 차단기가 50인 경우라도 10sq이상 굵기가 요구되며 세대 내 차단기는 메인 차단기보다 용량이 크면 안되니 권장하지 않습니다. 하지만 메인차단기랑 전선 모두 증설 되어 40a 이하로 맞춰졌다면 가능합니다.