배전반에서 전원 투입 순서를 정해 놓는 이유는 무엇인가요?

배전반을 운전할 때는 차단기를 아무 순서로나 투입하는 것이 아니라 정해진 순서를 따르는 경우가 많다고 들었습니다. 모두 전원을 넣는 작업인데 왜 순서가 중요한지 궁금합니다. 실제 현장에서는 어떤 기준으로 전원을 순차적으로 투입하는지도 알고 싶습니다.

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    전원을 무작위로 투입하면 순차적인 돌입전류가 동시에 발생하여 차단기 트립이나 전압강하가 생길 수 있습니다. 또한 제어회로보다 동력회로가 먼저 투입되면 plc초기화가 끝나기전에 설비가 동작하여 오동작이 발생할 수도 있습니다. 현장에서는 일반적으로 제어전원-plc및 hmi -보조회로-동력회로 순으로 전원을 투입하여 안전하고 안정적인 기동을 실시합니다.

    채택 보상으로 204베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    전원을 투입하는 순서를 정하는 이유는 돌입전류 충격을 막기 위해서입니다. 왜냐하면은 부하를 동시에 켜면 순간적으로 과전류가 터지죠. 게다가 단계별로 켜야 계통이 안전하게 보호가 될 수 있습니다. 그러니 차례대로 전원을 넣는 게 중요한 겁니다.

    현장에서는 상위 메인 차단기부터 하위 부하 순으로 투입하고 있습니다. 메인 전압을 먼저 안정시켜야 하기 때문이죠. 거기다가 이렇게 해야만 하부에 고장이 상위 정전으로 번지지 않게 됩니다. 그래서 순차 투입이 기본이 되는 거죠.

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    배전반의 차단기를 정해진 순서에 따라서 투입하는 이유는 전기 설비에 갑작스럽게 큰 부하가 걸리는 것을 막기 위함이라고 보시면 됩니다. 여러대의 전동기와 변압기, 공조기 등이 연결된 배전반에서 차단기를 한꺼번에 모두 올리게 되면 순간적으로 많은 전류가 흐를 수 있습니다. 평상 시 보다 운전 전류보다 훨씬 전류가 흐르게 되면 순간적인 전압 강하나 차단기 트립 등의 문제가 발생할 가능성이 커지게 됩니다. 실제 현장에서 보면 순간적인 전기 투입으로 인해서 센서 등이 고장나는 경우가 많이 발생하기도 합니다.